Сообщение Svyazist » 12 фев 2013, 20:23

Такой вопрос. Есть ли необходимость прокладывать ВВГнг ls или ППГнг HF в трубе ПВХ за фальш-потолком типа Армстронг?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Сообщение Объявления » 12 фев 2013, 20:23

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: требуют ВВГнг-LS

Сообщение sergey_sav » 12 фев 2013, 20:41

Что в проекте указано про способ прокладки? Если есть упоминание про трубу, то в трубе и надо. А также в соответствии с нормативными требованиями по прокладке проводки за непроходными потолками при негорючих основаниях... тоже в трубе.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: требуют ВВГнг-LS

Сообщение Василич » 14 фев 2013, 19:00

sergey_sav писал(а):
тоже в трубе.


Все же хотелось бы по конкретнее ссылку на ПВХ-гофротрубу для кабелей в исполнении нг-HF и/или нг-FRHF/LS...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: требуют ВВГнг-LS

Сообщение sergey_sav » 14 фев 2013, 19:22

Василич писал(а):
Все же хотелось бы по конкретнее ссылку

Смотрите своё сообщение №3. (про пункт 7.1.38.)
А также смотрим Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Но ни в одном документе не встречал "ПВХ гофротруба", посему подразумевайте её под фразой "в неметаллических трубах "
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: требуют ВВГнг-LS

Сообщение Василич » 18 фев 2013, 18:00

Не корректный совет: спрашивалось о нг-HF...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 18 фев 2013, 20:32

Если глянуть в циркуляр и ПУЭ, то можно заметить, что указанный кабель подпадает под требования приведенных пунктов. Так что всё корректно... А то что нг-hf круче нг-ls, это уже второй вопрос и про него отдельных указаний не было... ( не встречал - так точнее будет)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: требуют ВВГнг-LS

Сообщение Василич » 21 фев 2013, 18:30

Считается, что ГОСТ превуалирует над ПУЭ, а тем более над тех. циркуляром или СП, тем более что он более свежий (по дате утверждения), но так мне нигде не смогли аргументировано указать на необходимость для данной модификации изоляции использования дополнительных пассивных средств огнезащиты и поступаем как обычно, по сложившейся практике, не обращая внимания на значительное удорожание стоимости монтажа - как минимум на порядок.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: требуют ВВГнг-LS

Сообщение sergey_sav » 21 фев 2013, 19:07

Согласен, есть такое дело...
Очень похоже на ситуацию, когда на линию питания эвакуационного освещения, выполненного на аккумуляторных светильниках (4 часа автономной работы), закладывают кабель ВВГнг-FRLS...
Можете объяснить из каких соображений нужен этот кабель с огнестойкостью 3 часа?
Вопрос о том, что его нужно было проложить в лестничных пролётах в штрабе и в металлической трубе (на что мы забили без зазрения совести) даже поднимать не буду...
Поберегу нервы читающих... :)))
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей