ПВИ-12 для контакторов

Сообщение dalacom » 14 янв 2011, 06:30

Господа кто сталкивался с ПВИ-12.Суть вопроса в том что приставка ни хочет работать при любом выставлении времени задержки всё время контакты замкнуты при включёном -отключёном пускателе.Время задержки нухно в схеме АВР.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

ПВИ-12 для контакторов

Сообщение Объявления » 14 янв 2011, 06:30

Аватара пользователя
Looking
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: ПВИ-12 для контакторов

Сообщение Looking » 14 янв 2011, 08:07

Время задержки у него 0.1-180 сек, может неправильно выставлено? Ждать нужно долго)
В нём есть также выдержка времени: при отключении 0,1-30 сек.
И читаеи ответ в Маил.ру

Разбираешь. Там контактные группы и пневмозамедлитель с регулируемым отверстием которое пропускает воздух. Очень часто забивается отверстие или ломается пружина возвратная
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: ПВИ-12 для контакторов

Сообщение Anatoliy » 14 янв 2011, 12:20

dalacom писал(а):
Господа кто сталкивался с ПВИ-12.Суть вопроса в том что приставка ни хочет работать при любом выставлении времени задержки всё время контакты замкнуты при включёном -отключёном пускателе.Время задержки нухно в схеме АВР.


Основным элементом ПВИ является резиновая гофрированная «груша»
с клапаном для выпуска воздуха (сильфонный механизм).
Сжатая с помощью пружины «груша», постепенно заполняясь воздухом,
распрямляется и, воздействуя на механизм мостикового контакта,
замыкает или размыкает цепь с заданной выдержкой времени.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Xrumer [Spam-Bot] и 0 гостей