Автоматическое включение резерва

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
RaveN
Автор темы
Заглянувший

Автоматическое включение резерва

Сообщение RaveN » 13 янв 2011, 23:07

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, очень необходимо, как будет работать схема АВР, если на реле времени поставить выдержку времени 0 секунд?
(Подсказка: если КЗ на отходящей линии по вложенной схеме с 2-мя секциями шин)
На всякий случай привел принципиальную схему АВР.

Спасибо. С Уважением.
Вложения

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Автоматическое включение резерва

Сообщение Объявления » 13 янв 2011, 23:07

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Автоматическое включение резерва

Сообщение Василич » 14 янв 2011, 07:04

Задержка ставится для того чтобы при кратковременной потере напряжения (например на время срабатывания защит при к.з. по питающей линии) не происходило преждевременное переключение АВР. Для потребителей I категории надежности время срабатывания АВР обычно принимается равным одному периоду переменного тока - 0.02 сек, хотя на практике от 0,2 до 0,5 сек. Нужно помнить что сама схема АВР имеет время срабатывания приводов коммутационных аппаратов - часто при Т=0 сек и АВР на взаимносблокированных механически пускателях ломается блокировка или хуже - сгорает катушка. Кстати, приведенная схема видимо неполная - работает только в одну сторону и по-моему что-то не так с контактом KV3
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
RaveN
Автор темы
Заглянувший

Re: Автоматическое включение резерва

Сообщение RaveN » 14 янв 2011, 16:03

Василич писал(а):
Кстати, приведенная схема видимо неполная - работает только в одну сторону и по-моему что-то не так с контактом KV3


Спасибо большое за информацию. Что касаемо схемы - это предэкзаменационный вопрос, и весь материал приведен в методических указаниях для специальности ЭС по РЗиА, и действительно, нет гарантии полноты. А вот ответить нужно по нему ;5sad

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей