Нагрузка на провода для осветительных групп

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение миш » 26 дек 2010, 19:27

Спроектированная осветительная установка (ОУ) здания должна обеспечивать:
нормированные значения КЕО и освещенности на рабочих местах и в проходах между оборудованием при рабочем и аварийном режимах;. по этому вопрос все светильники будут включатся вместе или раздельно.и какой тип светильников.и у меня еще вопрос про провод я так понял у вас кабель ввг 2*2.5.а почему ? должон быть трех жильный .
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение Похожие темы » 26 дек 2010, 19:27

Посмотрите здесь:
Права доступа для групп
Количество групп для квартиры
Проводка кв.Подключение групп,распределение мощностей
Несимметричная нагрузка трансформаторов
Симметричная нагрузка - что считать таковой?
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение Объявления » 26 дек 2010, 19:27

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение миш » 26 дек 2010, 20:24

положить вы можете хоть 4мм но отпайку на светильник я так думаю будет меньше а то тяжко будет собирать.а насчет вместе или нет да имеет значение в случае если лампы накаливание и мощностью ватт 200 .
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение миш » 26 дек 2010, 21:12

дерзайте и все у вас получится.если мне память не изменяет то в правилах написано что линии освещения прокладываются кабелям марки ввг 3*1.5. увеличение сечения кабеля хуже не будет.иногда приходится увеличивать сечение кабеля даже на одну точку но тут длина провода играет роль.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение slavapril » 26 дек 2010, 21:36

Я бы разделил на 2 группы. Мало ли что. Светильник какой-то закоротит или просто автомат на группу вылетит. А заниматься в это время надо будет продолжать.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Автор темы
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение миш » 26 дек 2010, 21:45

slavapril не просто на две группы а как писано выше минимум два режима рабочем и аварийном.причем аварийное можно было бы и на аккумуляторах .
Вложения
Освещение.zip
(25.16 КБ) 59 скачиваний
Освещение.zip
(25.16 КБ) 59 скачиваний
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 02:56

Merlok писал(а):
Стоит ли разделять лампы в этом зале на две группы?
Стоит, тем более не известна общая нагрузка.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение Василич » 27 дек 2010, 11:20

Существует еще одно правило (Кноринг, Справочник по светотехнике) для подключения люминесцентных ламп (правда для дроссельных схем включения): не более 16 ламп на выключатель - из-за реактивной составляющей схемы выключатели при большей нагрузке зачастую пригорают в контакте.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Нагрузка на провода для осветительных групп

Сообщение Pukin » 31 дек 2010, 02:08

Без знания мощности и соsф светильника на Ваш вопрос правильно ответить нельзя.
1. Для начала решите какая должна быть освещенность в зале. Этот вопрос обязательно согласуйте с заказчиком.
2. По значениям освещенности выберите тип и количество светильников. Этот вопрос также обязательно согласуйте с заказчиком.
3. Затем посчитаете нагрузку, по нагрузке посчитайте ток и по таблице ПУЭ 1.3.4 выберите количество групп и количество светильников на группу.
4. Кроме того, независимо от того сколько будет групп, надо будет предусмотреть еще одну, т.н. аварийную группу, которая идет от другого (аварийного) щитка. Кстати, прокладывать кабели аварийной группы следует отдельным от всех маршрутом. Либо в отдельной трубе.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей