Греется трехконтактная розетка

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Нет аватара
bateit
Автор темы
Новенький

Греется трехконтактная розетка

Сообщение bateit » 25 дек 2010, 19:47

Здравствуйте.
Подключил в цеху к шитку трехжильный провод: фазу к верхнему ряду, а ноль сказали подключить к стойке на которой три ряда фаз держатся, землю никуда не подключил. На другой конец провода закрепил трехконтактную розетку как для плиты дома и включил в нее тепловую пушку, после чего оплавилась изоляция на жиле кот. Подсоединена к нулю. Контакты проверил все хорошо затянуты.

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

20.900 руб.

Греется трехконтактная розетка

Сообщение Объявления » 25 дек 2010, 19:47

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Греется трехконтактная розетка

Сообщение Похожие темы » 25 дек 2010, 19:47

Посмотрите здесь:
Греется розетка\вилка
Греется шина
Греется дроссель
Розетка в ванной
Розетка от выключателя
Аватара пользователя
Дмитрий Макс
Электрик
Электрик

Греется трехконтактная розетка

Сообщение Дмитрий Макс » 25 дек 2010, 20:05

увеличь сечение провода посмотри сколько киловат пушка и возьми примерно 2Квт=1,5мм/2 сечение провода.

Нет аватара
bateit
Автор темы
Новенький

Греется трехконтактная розетка

Сообщение bateit » 25 дек 2010, 20:15

Дмитрий Макс писал(а):
увеличь сечение провода посмотри сколько киловат пушка и возьми примерно 2Квт=1,5мм/2 сечение провода.

Пушка маленькая, солько киловат завтра посмотрю, а провод очень толстый и длинной где то 30м. А про, 2Квт=1,5мм/2 сечение провода, можно по понятнее я ведь чайник

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Греется трехконтактная розетка

Сообщение Grumm » 25 дек 2010, 21:25

10 ампер на 1,5 квадрата (будет с запасом по току).

Нет аватара
bateit
Автор темы
Новенький

Греется трехконтактная розетка

Сообщение bateit » 26 дек 2010, 08:55

Кто нибудь, объясните на пальцах пожалуйста, что делать

Нет аватара
Владислав
Бригадир
Бригадир

Греется трехконтактная розетка

Сообщение Владислав » 26 дек 2010, 10:38

bateit писал(а):
после чего оплавилась изоляция на жиле кот. подсоеденена к нулю. Контакты проверил все хорошо затянуты.

В РЩ должна быть нулевая шина. На гибком проводе должен быть напрессован наконечник. Вы, наверное, просто кольцо скрутили и к корпусу, даже не зачистив посадочное место. Увеличьте сечение кабеля до 4 мм. кв. и если можно фото щита.

Нет аватара
bateit
Автор темы
Новенький

Греется трехконтактная розетка

Сообщение bateit » 26 дек 2010, 17:38

Пушка 6 КВт. Фотку щитка и как все подсоеденено завтра выложу. Чегоже это я сразу не додумался.

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Греется трехконтактная розетка

Сообщение Grumm » 26 дек 2010, 20:06

Я так понял пушка однофазная 6квт подключена кабелем «очень толстый».
Нужен сечением не менее 4квадратов (а лучше 6,0) с отсечкой ВА 40А.

Нет аватара
bateit
Автор темы
Новенький

Греется трехконтактная розетка

Сообщение bateit » 26 дек 2010, 20:40

Grumm писал(а):
Нужен сечением не менее 4квадратов (а лучше 6,0) с отсечкой ВА 40А.

А что это такое, и как определить сечение, что просто замерить диаметр и вычислить площадь? А что такое отсечка ВА?

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Греется трехконтактная розетка

Сообщение Grumm » 26 дек 2010, 23:52

Сечение вам скажут в магазине ( или курс геометрии: площадь круга).
ВА - автоматический выключатель на линию 40 ампер.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Греется розетка\вилка Вложения
    prostoya » 18 июн 2012, 15:10 » в форуме Электроустановочные изделия
    13
    4606
    Grumm
    20 июн 2012, 13:26
  • Греется шина
    serega78 » 07 апр 2012, 20:45 » в форуме Электромонтаж в квартире
    8
    813
    serega78
    08 фев 2013, 12:56
  • Греется дроссель
    kamalay » 02 мар 2010, 12:48 » в форуме Вопросы от чайников
    13
    2482
    ВИТАЛИЙ ЙЙ
    07 мар 2010, 21:35
  • Розетка в ванной Вложения
    aviaurez » 05 янв 2015, 13:02 » в форуме Электроустановочные изделия
    17
    550
    temp5
    01 окт 2015, 15:21
  • Розетка от выключателя Вложения
    Grumm » 11 окт 2010, 18:43 » в форуме Вопросы от чайников
    12
    1456
    алиш
    14 окт 2010, 15:34

Вернуться в «Вопросы от чайников»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей