протокол петля фаза-ноль

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Нет аватара
volodj
Автор темы
Стажёр
Стажёр

протокол петля фаза-ноль

Сообщение volodj » 23 дек 2010, 21:17

Добрый Вечер
Получил три протокола на новый объект:
Сопротивление изоляции 100 Мом – понятно.
Контур заземления 220 В – 4,2 Ом – понятно,
В ПУЕ это все прописано
А вот петля фаза-ноль:
Сопротивление - 0,8 Ом и ток короткого зам. - 275 А (помещение арендовано, счетчик и защитный автомат-25А)
Кок определить в норме или нет
И еще читал - везде сказано про автоматы защити, а если предохранители?
Буду благодарен за ответ

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

протокол петля фаза-ноль

Сообщение Объявления » 23 дек 2010, 21:17

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: протокол петля фаза-ноль

Сообщение миш » 23 дек 2010, 22:15

сопротивление 0.8ом это скорей всего сопротивление медного провода на один километр.дальше определяем ток однофазного короткого замыкания по формуле Iк = Uф / Zп.220/0.8=275А.берем ваш автомат 25А ток короткого замыкания для него 75А.там еще должно учитываться сопротивление обмоток трансформатора.насчет автоматов защиты написано пуэ .
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: протокол петля фаза-ноль

Сообщение Anatoliy » 24 дек 2010, 02:59

Присоединяясь к выше сказаному.
Ток КЗ 275 это велечина тока которая будет на клемах вашего вводного автомата.
Автомат у вас стоит 25А
Смотрим характеристику вашего автомата. К примеру это 10Iн. 10х25=250А
Ваш автомат сработает.
Время срабатывания смотрим по кривой в характеристике на автомат.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
volodj
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: протокол петля фаза-ноль

Сообщение volodj » 24 дек 2010, 21:04

если есть паспорта на автоматы то понятно, а если стоит пердохранитель плавкий?
По пункту ПУЕ 1.7.79 проверить моно?

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: протокол петля фаза-ноль

Сообщение миш » 24 дек 2010, 22:51

Характеристики электромагнитного расцепителя автоматов определяются их времятоковыми графиками, для каждого из типов "В" "С" и "D" своя кратность тока. С характеристикой "В" - (3-5) Iн, "С" - (5-10) Iн, "D" - (10-20) Iн.
Отсюда для каждого автомата свое время срабатывания при токе К/З.
Например стоит автомат С10, уставка теплового расцепителя 10А, электромагнитного 100А (10*10), мерим ток К/З, например 129А, смотрим кратность тока 129/100 = 1,29, смотрим по времятоковой характеристики время срабатывания менее 0,1с. все ок. Если ток кратность тока меньше 1 то по времятоковой характеристики время отключение может быть больше 0,4 или 5с. тогда надо менять автомат или увеличивать сечение линии в т.ч. может быть и питающей.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
volodj
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: протокол петля фаза-ноль

Сообщение volodj » 31 дек 2010, 22:20

Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдет
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

А как быть с теми линиями где стоят предохранитили????

Нет аватара
TESLO
Заглянувший

Re: протокол петля фаза-ноль

Сообщение TESLO » 02 янв 2011, 20:56

в протоколе пишут соответствует не соответствует не ломай голову .ток кз 275 делим на 25А -получается кратность 11 норма 3 по тепловому по электромагнитному 1.1 норма 1.4 в принципе пойдёт но можно поменять на 16А если хочешь. да вообще ток кз маловат не знаю как они и чем мерили. а вообще не заморачивайся цифры замера зависят от напряжения когда больше когда меньше

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы от чайников»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей