счетчик сазу-и670м

Обсуждение учёта электроэнергии. Выбор электросчетчиков, монтаж электросчетчиков, неисправности электросчётчиков, тарифы электросчётчиков, автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: счетчик сазу-и670м

Сообщение Anatoliy » 23 дек 2010, 03:03

Такая тема уже обсуждалась.
Читайте вот здесь.
Правильный расчёт электроэнергии

Только не понятно почему они вам поставили только два ТТ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: счетчик сазу-и670м

Сообщение Похожие темы » 23 дек 2010, 03:03

Посмотрите здесь:
Эл. счетчик
Паспорт на счетчик АВВ
Вопрос про счетчик
Счетчик ЭЭ8005/2ТК
Э-счетчик Меркурий 203,2Т
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: счетчик сазу-и670м

Сообщение Объявления » 23 дек 2010, 03:03

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: счетчик сазу-и670м

Сообщение Anatoliy » 23 дек 2010, 13:50

Давайте считать.
у вас Ру=22,9кВт
В сутки потребление = 549,6 кВт
В месяц потребление = 16488 кВт
Учитывая ваше потребление в месяц = 9000кВт
Находим коэффициент использования 16488 кВт/9000 = 1,832
Смотрим реальное потребление в сутки 549,6/1,832= 300кВт
Находим время работы оборудования в сутки 300/22,9 = 13,1 час
Т,е. У вас оборудование в сумме работает 13,1 час в сутки.
Вот теперь и смотрите что где работает вхолостую.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: счетчик сазу-и670м

Сообщение slavapril » 25 дек 2010, 00:54

Данные счетчики действительно включаются с двумя трансформаторами тока, но только в трехпроводную цепь, когда есть только силовые потребители, которым рабочий ноль не требуется(моторы, 3-х фазные нагреватели). А у вас имеется освещение. Значит у вас цепь 4-х проводная с рабочим нулем. В таком случае, вообще-то, применяют СА4У-И672М или СА4У-И678. Мне интересно - вам так проект сделали или у вас "отсебятина"?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей