повышенный ток на стороне 6кV тр-ра

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
alexi
Автор темы
Заглянувший

повышенный ток на стороне 6кV тр-ра

Сообщение alexi » 18 дек 2010, 16:18

Вопрос к Вам, профессионалы.
При включении силового тр-ра ТМ-2500кVA (6/0.4) -Areva-(In1=240.56A; In2=3608.44A ) под нагрузку - токи: 1.сторона 6кV 310А; 2.(0.4) кV 800A. U,I фазные и линейные (6/0.4) без "перекоса". При визуальном осмотре - со стороны вводаКЛ 6кV тр-ра (фазы А_В) -перегрев жильных термоусадок Подскажте в чём может быть причина увеличения тока в первичной обмотке. Возможно ли межвитковое?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

повышенный ток на стороне 6кV тр-ра

Сообщение Объявления » 18 дек 2010, 16:18

Нет аватара
BDBD
Новенький

Re: повышенный ток на стороне 6кV тр-ра

Сообщение BDBD » 29 май 2011, 08:04

трансформатор обрабатывался перед включением согласно "нормам испытания электрооборудования"? Т.е. замерялось омическое сопротивление обмоток, потери х.х., коэффициент трансформации, в/в испытания?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость