Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Евгений5751
Автор темы
Новенький

Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

Сообщение Евгений5751 » 13 дек 2010, 14:50

Уважаемые форумчане! Хочу сделать заземление в системе молниезащиты. Через какой разрядник лучше соединять заземление электропроводки и заземление молниезащиты - через газовый, воздушный или вентильный?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

Сообщение Объявления » 13 дек 2010, 14:50

Нет аватара
Евгений5751
Автор темы
Новенький

Сообщение Евгений5751 » 13 дек 2010, 15:00

И второй вопрос - на каком расстоянии могут находиться эти заземления? Уточнение: заземление дома - естественное (фундамент - 12 металлических труб, диаметром 160 мм, на глубине - 1.7 м, - по периметру дома 6х6 м.)

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 13 дек 2010, 19:12

А они между собой сваренные,
Размер полосы или диаметр катанки
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Евгений5751
Автор темы
Новенький

Сообщение Евгений5751 » 16 дек 2010, 14:19

Трубы между собой сварены через швеллер 160 мм (каркас дома - металлический: снизу швеллер 160 мм, вертикальные стойки - швеллер 50 мм, а фермы - уголок 50Х50 мм.
Понизу всё проварено, а соединения сверху посредством болтов М12.
Но вопрос - как соединить это естественное заземление с заземлением молниезащиты (искусственное, 3 трубы длиной 2.5 м по сторонам (длиной 2.5 м) равностороннего треугольника.) Напрямую запрещают правила. Нужно обязательно через грозоразрядник, но какой?

Нет аватара
Евгений5751
Автор темы
Новенький

Сообщение Евгений5751 » 16 дек 2010, 14:24

Да и ещё. Система заземления ТТ . Обоснования имеются.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 16 дек 2010, 15:28

Контур молниезащиты 1 м от дома.
При системе заземления ТТ сопротивление 10оМ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Евгений5751
Автор темы
Новенький

Сообщение Евгений5751 » 16 дек 2010, 15:39

Т.е., если с 3 стержнями не получится сопротивление 10 Ом, то необходимо забивать ещё. А измерять сопротивление заземления можно с помощью метода вольтметра-амперметра без специального прибора?

Нет аватара
Евгений5751
Автор темы
Новенький

Сообщение Евгений5751 » 16 дек 2010, 21:43

Нашел схему молниезащиты для системы заземления ТТ

И нашел как измерить сопротивление заземления.
Вложения
Как правильно измерить сопротивление заземляющего устройства электроустановки.doc
(63 КБ) 127 скачиваний

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

Сообщение Anatoliy » 16 дек 2010, 23:48

Я пользуюсь протоколами лаборатории, а они приборами
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Sve
Заглянувший

Re: Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

Сообщение Sve » 15 фев 2011, 16:55

cкажите, можно ли использовать в качестве молниепр-ка административного здания метал. кровлю тол. 0,7мм.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей