Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Fktrctq
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение Fktrctq » 26 ноя 2011, 15:07

сам лично проверял узо не срабатывает ток проходит через человека как по замкнутой цепи и бьет!!!
но когда есть земля (пускай на корпусе той же плиты) то т.к есть куда утеч обесточивается линия, утечка может быть не значительная до кз не хватит силы тока

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение Объявления » 26 ноя 2011, 15:07

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение haramamburu » 26 ноя 2011, 18:15

Fktrctq писал(а):
сам лично проверял узо не срабатывает ток проходит через человека как по замкнутой цепи и бьет!!!

Так видимо и небыло того тока что б убить или вырубить УЗО, так, пощекотало...
Кстати, а УЗО часом не противопожарное было? :)))
Fktrctq писал(а):
но когда есть земля (пускай на корпусе той же плиты) то т.к есть куда утеч обесточивается линия, утечка может быть не значительная до кз не хватит силы тока
Вот как раз для плиты, при стац. подключении, и как раз нет требования обязательной установки УЗО, почему, писал выше

Аватара пользователя
Fktrctq
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение Fktrctq » 27 ноя 2011, 10:38

без земли через человека проходит ток как по замкнитоиу кругу. изо не сработает на себе проверял)), я что на счёт пробить на землю кз ав сработает, так вот утечка может быть незначительная для кз но достаточной чтобы человека сног свалить

Аватара пользователя
Fktrctq
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение Fktrctq » 27 ноя 2011, 10:43

220 было, узо нет непротивопожарное)). а вообще есть требования обязательной установки узо, или только рекомендации?

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение haramamburu » 27 ноя 2011, 11:03

Fktrctq писал(а):
а вообще есть требования обязательной установки узо,

На розеточные группы и влажные зоны - есть

Аватара пользователя
Fktrctq
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение Fktrctq » 27 ноя 2011, 11:07

где ето можно посмотреть ,снипы?

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение haramamburu » 27 ноя 2011, 11:20

ПУЭ
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение Pukin » 27 ноя 2011, 18:43

haramamburu писал(а):
3. Если же есть "земля" - да, УЗО обесточит линию до прикосновения человека... Но при этом (при наличии "земли" ) - особо и глубинный смысл УЗО теряется, т.к. КЗ на "зануленный" корпус заметит и АВ

Не совсем так. Ток З0 мА автомат "не заметит", а УЗО "заметит". Старение изоляции и, как следствие, ток утечки происходит постепенно. Наконец, наступает такой момент, когда ток утечки выше порога чувствительности УЗО и УЗО срабатывает.

Аватара пользователя
Fktrctq
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение Fktrctq » 27 ноя 2011, 19:06

haramamburu писал(а):
находящиеся вне помещений

это типа уличные разетки?

Нет аватара
rad_ia
Автор темы
Новенький

Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?

Сообщение rad_ia » 28 ноя 2011, 08:06

Хорошая дискуссия получилась. Благодарности расставил. Решил поставить Диф. автомат для розетки в ванной и больше не заморачиваться. Какой номинал выбрать, будут работать фен и стиралка попеременно. Я думаю 16А-30мА подойдёт?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей