Заземление в квартире на арматуру в подвале

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
RapTor
Автор темы
Заглянувший

Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение RapTor » 28 ноя 2010, 16:57

Итак, квартира на первом этаже "сталинки". Щиток в квартире. Ввод -медь 2*4 кв., проводка выполнена трехжильным кабелем, розетки "евро", но только в ванной и на кухне. Земляные жилы присоединены к отдельной шине в щитке. Недавно обнаружил, что в подвале, как раз под квартирой, вбит металлический штырь (с болтом) диаметром 1,5 см и на него заземлены краны. Хочу пробуриться в подвал и подсоединиться
НО в нескольких источниках прочитал, что в качестве заземления должно служить НЕ МЕНЕЕ трех штырей. В то же время приходилось наблюдать, как делали землю для кухни школьной столовой - забили три двухметровых штыря диаметром 1 см. Но там приборов на 100 КВт, не меньше, а тут обычная квартирка...
И кабель взять с сечением 6, или 4 хватит?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение Объявления » 28 ноя 2010, 16:57

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение slavapril » 03 янв 2011, 13:24

Если уж на то пошло, то лучше подсоединиться к земляному контакту в какой-либо розетке. Или в ту коробку, куда земля от этих розеток заведена. А само заземление, как таковое, рассчитывается с учетом типа земли(чернозем, глинозем, суглинок, песок и т.д.), имеющегося материала(прутья, уголок, трубы), его размеров и глубины закапывания. Это если по-правильному - есть такая формула.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
kot
Участник
Участник

Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение kot » 03 янв 2011, 19:11

Приветствую вас. Дом сталинский и в нем не предусмотрено заземление , заземление выполняется по правилам в три штыря уголком 50 на 50 и полосой 40 на 4, но вашем случае можно сделать в этом же подвале арматурой диаметром 16 и проводом не меньше 6 квадрат. Потом поставить коробку в виде ждуп ( коробка с колодкой на 8 или 14 отверстий) и от нее развести по розеткам.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение Pukin » 03 янв 2011, 20:38

RapTor писал(а):
Недавно обнаружил, что в подвале, как раз под квартирой, вбит металлический штырь (с болтом) диаметром 1,5 см и на него заземлены краны. Хочу пробуриться в подвал и подсоединиться

Рассуждете правельна. :)
Однако, есть опасность, что сопротивления этого заземлителя будет недостаточно. Поэтому, рядом с этим заземлителем следует забить еще пару-тройку стержней соответствующего диаметра и длины (как справедливо советует kot), завести в квартиру, подсоединить РЕ шину вводного щитка, сделать разделение ноля вводного кабеля (2х4) на РЕ и N, объеднить пермычками в этом щитке шину РЕ и шину N и спать спокойно :)

RapTor писал(а):
кабель взять с сечением 6, или 4 хватит?

ПУЭ 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Нет аватара
Krium
Участник
Участник

Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение Krium » 19 май 2013, 22:25

Помогите найти заземление в доме. Дом 1951г. как такового щитка нет в подъезде, стоят два автомата на две квартиры. Живём на первом этаже. Есть свой подвал.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение Anatoliy » 20 май 2013, 03:21

Krium писал(а):
Помогите найти заземление в доме. Дом 1951г. как такового щитка нет в подъезде, стоят два автомата на две квартиры. Живём на первом этаже. Есть свой подвал.


В этих домах постройки этих годов нет заземления. Повторное заземление нужно делать. Но от как и что делать, это нужно смотреть по месту.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Krium
Участник
Участник

Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение Krium » 20 май 2013, 15:56

Что значит по месту поконкретнее объясните пожалуйста. У нас под квартирой свой подвал. Площадью с квартиру. Посмотрел в интернете делают заземление из штырей, как вы к этому относитесь? Комплект стоит около 5000рублей плюс пневмомолоток на прокат и УЗО. Объясните поподробнее пожалуйста.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение Anatoliy » 20 май 2013, 16:24

Положительно отношусь. НО соблюдением норм НД (нормативных документов).
Почему ? Да очень просто. Если вы заведете контур с подвала, вбив три штыря. Вы получите систему заземления
ПУЭ 1.7.3 ............система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Таким образом в расчете заземления нужно руководствоваться ПУЭ 1.7.59.

Далее расстояние между отопительными трубами, водопроводными трубами газовыми тркбами и вашим заземленным электроприбором должно быть не менее 2,5 метра.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Krium
Участник
Участник

Re: Заземление в квартире на арматуру в подвале

Сообщение Krium » 20 май 2013, 16:52

До отопительных труб примерно метра 4 будет, от водопроводных труб 2-3метра, лаз в подвал примерно по центру квартиры.Квартира прямоугольная 77кв.м. Небезопасно ли будет лазить в подвал?
Вбивается один штырь на глубину 6метров. Штыри обмеднённые скручиваются через специальную пасту между собой. Это специальное оборудование стоит 5000рублей.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей