Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А

Сообщение Leysand » 16 ноя 2010, 10:06

Anatoliy писал(а):
ПУЭ
1.7.61
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

что то я там ничего не понял, кроме того что заземлитель не менее 16 мм.

Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А

Сообщение Похожие темы » 16 ноя 2010, 10:06

Посмотрите здесь:
Сколько кВт выдержит автомат на 120А
Сколько киловатт выдержит проводка дома если..
Проблема: трехфазный счетчик ЦЭ6803В
Трехфазный двух тарифный счетчик
Трехфазный счетчик, оплата, подключение
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А

Сообщение Объявления » 16 ноя 2010, 10:06

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А

Сообщение Anatoliy » 16 ноя 2010, 10:33

1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Нет аватара
Leysand
Автор темы
Участник
Участник

Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А

Сообщение Leysand » 16 ноя 2010, 10:57

это все понятно, сам же не будешь замерять, нужно заказывать в энергопроме.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А

Сообщение Anatoliy » 16 ноя 2010, 11:06

Вот о том же подумал.
Это ваша жизнь и жизнь ваших родных
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.