ПУЭ 1.7.80

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

ПУЭ 1.7.80

Сообщение Grumm » 03 ноя 2010, 00:38

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения
УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C,
защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику
цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Значит в старых домах можно так?
Вложения
ПУЭ 1.7.80 - Без-имени-1.jpg
ПУЭ 1.7.80 - Без-имени-1.jpg (16.12 КБ) 1235 просмотров
ПУЭ 1.7.80 - Без-имени-1.jpg
ПУЭ 1.7.80 - Без-имени-1.jpg
(16.12 КБ) 1235 просмотров

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

ПУЭ 1.7.80

Сообщение Объявления » 03 ноя 2010, 00:38

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

ПУЭ 1.7.80

Сообщение sergey_sav » 03 ноя 2010, 01:24

В старых домах или квартирах? Давайте конкретизируем. Если ведём речь о квартире, то там двухпроводка и на указанный пункт ПУЭ, как бы, закроем глаза и посмотрим на СП31-110-2003.
Что же касаемо схемки, то не рискнул бы предлагать её к применению, если нет желания получить фазу на корпусе защищаемого оборудования.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

ПУЭ 1.7.80

Сообщение Grumm » 03 ноя 2010, 11:42

Да, речь о квартирах конечно же.
Схема действительно опасна, ведь при обрыве ноля получим полный геморрой.
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

Но душевые кабинки надо как то подключать.
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия

Я понимаю, зануление РЕ в этажном щитке отнюдь не выход (допускается как временное решение до реконструкции, которая будет
"завтра").

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

ПУЭ 1.7.80

Сообщение Валериан » 03 ноя 2010, 22:41

В п.1.7.80 ясно написано: в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В системе TN-C имеется фазный провод L (провода L1,L2,L3) и совмещенный PEN проводник.
А у вас что нарисовано - фаза есть, а PEN где, вместо него нарисовался N, и вы его зачем то посадили на РЕ установки. Странно, для чего это.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

ПУЭ 1.7.80

Сообщение haramamburu » 04 ноя 2010, 13:00

Я данный пункт вижу несколько иначе: имеем 4х проводку (пусть дом) , ставим узо "внизу", Пупкин решил сделать в этажном щите ТН-С-S = тому, что при утечке меж N/PEN узо не сработает, а если сработает (на конструкции здания) - разрывается ПЕН - что НИЗЯ по ПУЭ.

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

ПУЭ 1.7.80

Сообщение Валериан » 04 ноя 2010, 16:37

haramamburu писал(а):
имеем 4х проводку (пусть дом) , ставим узо "внизу", Пупкин решил сделать в этажном щите ТН-С-S

Вопрос не в том что мы имеем и что решил сделать Пупкин.
Вопрос в том что в системе TN-C имеется фазный провод L (провода L1,L2,L3) и совмещенный PEN проводник.
А на рисунке нарисована фаза L и рабочий ноль N вместо PENа.
И зачем то этот N садится на РЕ установки. Для чего это, непонятно.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

ПУЭ 1.7.80

Сообщение haramamburu » 04 ноя 2010, 18:22

Нарисовано "нормально" , N и PEN различаются как минимум сечением - в пуэ6 "это" не нормировано - поэтому и пошло "заземление в розетке"

-----добавил

не вру - в руках "брошурку" держал по оному - так вот!

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

ПУЭ 1.7.80

Сообщение Grumm » 04 ноя 2010, 20:10

Ну вообще я пришел к следующему выводу:
1.Убеждаемся что в этажном щитке рабочий ноль имеет сечение не менее 16 по ал., 10 по меди.
2. Ноль надежно протянут вплоть до ВРУ.
3. Входящий с ТП ноль (РЕN) надежно протянут.
Тогда можно (как временное решение) взять РЕ с корпуса этажного щита.
------------------------------------------------------------------------
В своей квартире я бы так сделал, но вот заказчику не рискну.
Отсюда главный вывод:
В старых домах с двухпроводным (фаза+ноль) вводом в квартиры
никаких РЕ не городить, что либо занулять - чревато. Защищаемся
только с помощью ВА и УЗО, ну и, при необходимости, контроль напряжения.
-------------------------------------------------------------------------
Активно правим/добавляем.
Спасибо.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

ПУЭ 1.7.80

Сообщение haramamburu » 04 ноя 2010, 22:15

Grumm писал(а):
Ну вообще я пришел к следующему выводу:
1.Убеждаемся что в этажном щитке рабочий ноль имеет сечение не менее 16 по ал., 10 по меди.
2. Ноль надежно протянут вплоть до ВРУ.
3. Входящий с ТП ноль (РЕN) надежно протянут.
Тогда можно (как временное решение) взять РЕ с корпуса этажного щита.
------------------------------------------------------------------------

При перечисленных пунктах - можно и до реконструкции.
А заказчик (осведомленный - на бумаге) пусть сам решает.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость