Расчёт мощности

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Igorok
Автор темы
Заглянувший

Расчёт мощности

Сообщение Igorok » 30 окт 2010, 07:58

Доброе время суток!для энергосбыта нужно расчитать мощность расчётную, установленную и ток расчётный. Спрашивал у знакомых электриков,чёт всё как то непонятно.
Ввод будет 380в.
Нагрузка 220 и 380в. циркулярка 380в-2,2кВт
розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт
розетка для обогревателя 220в-1,3кВт
освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)
ВОПРОС!Сколько получится ток расчётный?
С Уважением Igorok.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Расчёт мощности

Сообщение Объявления » 30 окт 2010, 07:58

Нет аватара
Владислав
Бригадир
Бригадир

Сообщение Владислав » 30 окт 2010, 09:36

Какая у Вас разрешенная (выделенная) мощность.

Нет аватара
Igorok
Автор темы
Заглянувший

Сообщение Igorok » 30 окт 2010, 12:51

пока нет никаких данных.напряжение есть только на столбах (ВЛ).энергосети требуют расчёт Рр,Ру,Iр.Но в соседней деревне выделяли по 15кВт,20кВт.Я думаю сколько насчитаю так и подключат(используют мои расчёты)
А какая раздница
Какая у Вас разрешенная (выделенная) мощность..
с Уважением Igorok

Нет аватара
Владислав
Бригадир
Бригадир

Сообщение Владислав » 30 окт 2010, 14:27

Р уст – 15 кВт
Р расч – 8,5 кВт
Ip = 24 А
Cos фи – 0,95
АВ на вводе 20 А.
Это мое мнение.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 окт 2010, 23:37

для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.
Если это требуется для выделения Вам мощности, то требование неправомерное и наказуемое. Если Вы собрались осуществить подключение к сетям, то Вам необходимо написать заявление для получения ТУ на технологическое подключение. Вы в праве затребовать (именно так!) до 15 кВт без индивидуального проекта... Рекомендую ознакомиться с постановлением правительства №334 и сопутствующими документами, там и оговариваются необходимые правоустанавливающие документы, кот. требуются от заявителя. Никаких расчётов по мощностям для энергосбыта он делать не обязан.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.