вопрос по теплому полу

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Автор темы
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

вопрос по теплому полу

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 окт 2010, 16:04

всем привет! нужна консультация
постелено два теплых пола (маты с одним концом ) в одном помещении.

1,5 года все работало ,не давно стало выбивать узо
при проверки выяснилось-по отдельности тп работают
вот вопрос:
1-сейчас так как на схеме номер один
2-по схеме номер два будут работать регуляторы-если поставить подходящий по соответствию с датчиком?
3-если узо не выбьет,то по варианту номер три можно оставить!?
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

вопрос по теплому полу

Сообщение Объявления » 23 окт 2010, 16:04

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Сообщение Василич » 23 окт 2010, 17:13

Схема №2 не допустима из-за отсутствия гальванической развязки в цепи датчика. Стоит попробовать и схему №1 но меняя полярность подключения матов между собой ( то же и со схемой №3) - т.к видимо пробой изоляции скорее матов между собой, или ближе к к краю одного из них
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Автор темы
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 25 окт 2010, 18:40

спасибо Василич за ответ!
сегодня подключил по схеме 1,но вместо 10 ма поставил 30 ма(дифф) и до сих пор работает
эти тп находятся на уличной веранде -где прям на фундамент положены тп-вопрос :может влиять ток отсечки на их работу?
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Сообщение Василич » 26 окт 2010, 16:49

Если уже начали глючить, то ждите в дальнейшем полного отказа.
Вы просто загрубили защиту не устранив причину - лучше бы вскрыть и провести полный осмотр.
Можно по-пробывать меггером 2500В прозвонить маты между собой - место пробоя "запоет"
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Автор темы
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 окт 2010, 17:09

на счет вскрытия -вопрос отпадает и как это сделать -когда плитка уже положена!
а то что маты между собой -да это возможно,но не понимаю как это могло произойти-вот фотки
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
traffik
Заглянувший

Сообщение traffik » 28 окт 2010, 10:13

извиняюсь, что влез, но не хочется создавать кучу тем на одну тему))....в продолжении темы теплого пола........ В квартире смонтирован теплый пленочный пол (210Вт на кв.м.). разделен на 3 зоны с 3 терморег. RTC80 (3,5кВт, 16А). В одной зоне (комнате) уложили несколько полос на 800мм и одну на 500мм, общая 14.55кв.м., мощность 3кВт. В 2-х других зонах (коридор- 8кв.м.,1,7кВт и кухня-6кв.м.,1,3кВт) пол работает без проблем, но в комнате включаю пол, вышел, услышал хлопок, в итоге почернели обои вокруг термостата.... и термостат работает, но нагрев не вкл., хотя до и после укладки ламината все работало! Поставил термостат на 16А другого производителя, таже ситуация. "Коротыш" в соединениях отсутствует, все проверено, также от этой разетки работает телевизор, люстра, проблем нет. Проводка поменяна только на кухне, откуда и запитан теплый пол в коридоре и кухне. В комнате старая проводка -алюминька. Провода к теплому полу- многожильный медный 1,5кв., не грелись. Наверное нужно или менять проводку в комнате или выводить отдельно провод на теплый пол на эл. щит с автоматом? мне - чайнику объяснил бы кто, что произошло? термостат подлежит замене по гарантии?

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Автор темы
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 окт 2010, 10:30

а ,что это за тп-пленочный?
на счет датчика-продавец может взять его на экспертизу-по чьей вине он испортился-(по крайней мере мне так говорили)
надо прозвонить тп на кз-тестером

Нет аватара
traffik
Заглянувший

Сообщение traffik » 28 окт 2010, 10:37

пленочный? щас везде продают- корейский, в виде полиэстеровой пленки, но не будем рекламировать... тп звонил- все норм... и вот еще подключал днем, а когда вкл. вечером (видно все в квартирах что-то вкл. нагрузка увеличилась) то спустя 30 мин. бах-бах и не работает в комнате тп.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Автор темы
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 окт 2010, 10:45

говорили о таком ,но не использовал !
так сложно ответить на такой вопрос-лучше визуально просмотреть и как говориться прощупать!
значит днем включили и что дальше-по подробнее ,а то не очень понятно
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
traffik
Заглянувший

Сообщение traffik » 28 окт 2010, 12:46

днем включил пол в комнате, погонял часок, нормально... включил вечером, термостат правда вкл. секунд через 10, пол стал нагреваться, вышел в кухню, через где-то 20-30 мин., бах, захожу в комнату у термоса сверху обуглились обои, проверил контакты, все норм. термосатт работает, пол не греет.... на след. день снял ламинат, проверил все соединения, поставил другой термостат, все работает... вечеров вкл. и опять где-то через 20 мин. бах!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость