Сообщение Grumm » 21 окт 2010, 17:58

Проблема такая:
Мастерская по изготовлению мебели.
Ввод: 3ф по 230В +N, 10кв.мм. В щите ноль на корпусе, "земли" не нашел.
При включении электроинструмента (1600-2000 вт, исправен) тускнеют лампы.
Розетки убрал с освещения - наоборот лампы загораются ярче.
Ввод очень старым кабелем по крыше (куча скруток, куски разного кабеля, медь-люминий). На гусаке медь- люминий скрутка.
Я так думаю с нолем проблемы?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Моргает свет под нагрузкой

Сообщение Объявления » 21 окт 2010, 17:58

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Моргает свет под нагрузкой

Сообщение sergey_sav » 21 окт 2010, 18:35

Я так думаю с нолем проблемы?
Вернее, со всем питающим кабелем. =(куча скруток, куски разного кабеля, медь-люминий)=
Предложение.
"Резать! Резать, к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов!" (с) Покр. ворота
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Моргает свет под нагрузкой

Сообщение Grumm » 21 окт 2010, 18:48

50 метров. Хозяин даже на "алюминий" не хочет заменить.
Говорит, я арендую, на кой черт мне чужую собственность ремонтировать. Завтра стрельну мегометром - может уговорю.
Спасибо.

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Моргает свет под нагрузкой

Сообщение Grumm » 22 окт 2010, 20:20

Заменил на медь 4х6.
Проблема осталась, пошел по цепи в сторону трансформатора.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Моргает свет под нагрузкой

Сообщение sergey_sav » 22 окт 2010, 20:47

Grumm писал(а):
Заменил на медь 4х6.
Проблема осталась, пошел по цепи в сторону трансформатора.
Во-во... ещё и работу за сетевиков сделаете, протянете соединения в ТП... :-
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Моргает свет под нагрузкой

Сообщение Grumm » 06 ноя 2010, 08:46

Дошел до ТП.
Далее "не мое", на том и распрощались.
Спасибо за помощь.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей