Повторное зануление.

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Картинки не открываются? Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.
Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Повторное зануление.

Сообщение #11 Валериан » 07 окт 2010, 21:14

Grumm писал(а):
Красной линией отмечено то, чем должна заниматься энергоснабжающая организация. Самому не надо сюда лезть, я прав?

То что сюда самому лезть не надо - это вы правы.
Но при этом энергоснабжающая организация не должна нарушать п. 1.7.135 ПУЭ, а именно - объединять нулевой рабочий и нулевой защитный проводники за точкой их разделения по ходу распределения энергии.
:)))drinks

Повторное зануление.

Сообщение #11  Похожие темы » 07 окт 2010, 21:14

Посмотрите здесь:
Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Зануление в хрущевке
Заземление и зануление электроустановок. Справочник.
Заземление, Зануление в деревянном доме!
Заземление и зануление сварочного аппарата
Вопросы и ответы по электрике

Повторное зануление.

Сообщение #11  Объявления » 07 окт 2010, 21:14

Вложения доступны только для зарегистрированных пользователей. Произведите Вход или Регистрация.
Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Повторное зануление.

Сообщение #12 Grumm » 07 окт 2010, 21:55

Чего то я не понимаю...
Перефразирую:
Со столба идет опуск, фаза и ноль.
1. Стоит ли заземлить "ноль" ?
2. Кто это должен делать: я, как электромонтажник, или
снабжающая организация?
(линия сквозная по улице)
Схема, кстати, неправильная (я про деление)

И чего здесь не правильно,м..?
за точкой их разделения по ходу распределения энергии.

Да это я их разделяю в щитке.
----------------------------------------------
И попутно:
Форум позиционируется как Клуб профессиональных электриков!
Поэтому я считаю что вправе рассчитывать на профессиональный
ответ и бесплатный. Если я не прав, поправьте.[/quote]

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Повторное зануление.

Сообщение #13 sergey_sav » 07 окт 2010, 22:16

Поэтому я считаю что вправе рассчитывать на профессиональный
ответ и бесплатный.
Совершенно правы.

И чего здесь не правильно,м..?
Нулевой проводник опуска с ВЛ должен прийти на неизолированную от щитка шину, с которой один провод на автомат, второй на заземлитель и третий на отходящие линии в составе трёхпроводной линии.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Повторное зануление.

Сообщение #14 Grumm » 09 окт 2010, 10:46

Нулевой проводник опуска с ВЛ должен прийти на неизолированную от щитка шину

Вот я как раз про него!!!
Если по вашему- это будет повторное заземление;
Вот у меня и вопрос: а надо ли его выполнять?
(сомнения выше).

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Повторное зануление.

Сообщение #15 Валериан » 09 окт 2010, 11:31

Grumm писал(а):
Со столба идет опуск, фаза и ноль.
1. Стоит ли заземлить "ноль" ?

Не стоит если это рабочий ноль N и стоит если это нулевой защитный проводник PE или совмещенный PEN.
Подробнее см.п. 1.7.135 ПУЭ, запрещающий объединять нулевой рабочий и нулевой защитный проводники за точкой их разделения по ходу распределения энергии.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Повторное зануление.

Сообщение #16 Anatoliy » 09 окт 2010, 11:59

Grumm писал(а):
Чего то я не понимаю...
Перефразирую:
Со столба идет опуск, фаза и ноль.
1. Стоит ли заземлить "ноль" ?


1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

2. Кто это должен делать: я, как электромонтажник, или
снабжающая организация?
(линия сквозная по улице)


Выполняет электромонтажная организация.
Проводятся лабораторные испытания.
Протоколы испытания.

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Повторное зануление.

Сообщение #17 Grumm » 09 окт 2010, 12:11

Вот теперь все понятно, спасибо большое!!!

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Повторное зануление.

Сообщение #18 Валериан » 09 окт 2010, 13:03

От Anatoliy:
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. "

Видимо имеется в виду п.1.7.102 ПУЭ.
И где же вы видете проводник PEN, вроде бы на картинке показан N проводник.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Повторное зануление.

Сообщение #19 Anatoliy » 09 окт 2010, 13:33

N можно увидеть только в том случаи если ВЛ 5 проводная.
А так при 4 проводной PEN
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения