ТП фазировка фаз

Сообщение Pura » 01 окт 2010, 10:40

Всем привет! Такая проблема в здание с ТП приходит питание с неправильной очередностью фаз, вопрос такой – Грубое ли это нарушение и есть ли госты по поводу очередности фаз? Нужно ли это исправлять как то, или просто для себя запомнить, что есть такой касяк? В здание есть ещё АВР но линии приходящие с ТП с одинаковой очередностью фаз, по договору эти линии должны быть запитаны с 2-х трансформаторов, есть ли такой вариант, что просто посадили все на 1 трансформатор?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

ТП фазировка фаз

Сообщение Объявления » 01 окт 2010, 10:40

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

ТП фазировка фаз

Сообщение Василич » 03 окт 2010, 11:28

А вообще-то в ПУЭ указано расположение фаз слева направо и сверху вниз, а путаница возникает при небрежном монтаже (как выгнутся жилы, так и пдоключат)или при ремонте отгоревщих концов кабеля - до куда жилы хватит, туда и подключают.
Чередование фаз обязательно для подключения систем учета - абали желательно отмаркировать по цветам/фазам, но необязательно переключать на шинах. В московской области принято чередование А-С-В (обратная последовательность), а за Уралом как правило А_В_С (прямая последовательность).
Схемы контроля трехфазного напряжения требуют прямого чередования- обычно после вводного, на цепи контроля, автомата фазы перекрещивают под прямую последовательность.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей