Ремонт светильников

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
vov9591
Автор темы
Заглянувший

Ремонт светильников

Сообщение vov9591 » 16 сен 2010, 11:04

При эксплуатации часто выходят из строя светильники с электронными ПРА для ламп типа PL (2-х штырьковые экономки со стартером внутри лампы) c цоколем G24. При попытке заменить Электронные ПРА на дроссельно-стартерную схему не удается запустить обе лампы от одного дросселя, хотя по схеме подключения дросселя указано, что можно подключить либо одну лампу 36Вт, либо последовательно 2 по 18Вт - аналогично растровым светильникам. По отдельности лампы запускаются, а соединенные последовательно-нет. Подскажите-как "зажечь" обе лампы от одного дросселя( место в корпусе светильника ограничено-нет возможности установить 2 дросселя.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Ремонт светильников

Сообщение Объявления » 16 сен 2010, 11:04

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Ремонт светильников

Сообщение sergey_sav » 16 сен 2010, 12:46

Недопонял..., простите.
Какие у Вас, лампы, ПРА/ЭПРА....
Двухштырьковые лампы со встроенным стартёром работают только с электромагнитными ПРА, причём от 220В, то есть от одного дросселя - одна лампа.
Чтобы запустить от одного дросселя две лампы, то нужны четырёхштырьковые лампы и стартёры 110-127В
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Ремонт светильников

Сообщение haramamburu » 16 сен 2010, 18:38

sergey_sav писал(а):
стартёры 110-127В

Именно это "там" и ключевое, т.к. "по одному" работают. (Со стартером 110-127 "одна " лампа не работала бы- а моргала)

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Ремонт светильников

Сообщение sergey_sav » 16 сен 2010, 21:38

haramamburu писал(а):
(Со стартером 110-127 "одна " лампа не работала бы- а моргала)
Вот и не понял я...
Если две лампы включаются последовательно на один дроссель, то стартёры и нужны именно 110.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
vov9591
Автор темы
Заглянувший

Ремонт светильников

Сообщение vov9591 » 17 сен 2010, 10:32

Хочу уточнить-изначально светильники ("Electrum"-какие уж закупили при монтаже :-) - около 100 шт) были с 4-х штырьковыми экономками, подключались на электронный ПРА по 2 шт в светильнике. Со временем (небольшой период) светильники (ЭПРА) выходили из строя (начальство требовало их ремонтировать, а не закупать новые) и мы заменяли ЭПРА на дроссель и ставили 2-х штырьковую экономку с дросселем в лампе -1 лампа 1 дроссель- все работало. Теперь вот хотели попробовать 1 дроссель(2 х 18) на 2 лампы-( по схеме 4-х лампового растрового светильника (4 х 18 Вт) - увы... Я понял так-в 2-х штырьковой лампе стартер на 220В поэтому и не работает последовательное соединение этих ламп. Либо дорабатывать лампу, либо брать 4-х штарьковую с внешним стартером 110-127В (С2) и 2 таких комплекта садить на дроссель 2х18. Лампа, естественно-18ВТ.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Ремонт светильников

Сообщение sergey_sav » 17 сен 2010, 11:44

Всё верно поняли.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • На ВЛ-10 кВ ремонт Вложения
    Zhelezyaka » 28 июн 2013, 22:33 » в форуме Общие темы по электрике
    4
    535
    nikola
    30 июн 2013, 06:37
  • Ремонт ПРА Вложения
    Владислав 69 » 30 ноя 2012, 21:48 » в форуме Электроустановочные изделия
    3
    518
    Владислав 69
    01 дек 2012, 18:31
  • Ремонт кофемолки Вложения
    viktor5 » 01 сен 2015, 20:44 » в форуме Своими руками
    9
    764
    slavapril
    01 сен 2015, 21:59
  • Ремонт автомата
    access » 04 апр 2012, 22:09 » в форуме Электроустановочные изделия
    14
    514
    Mixas
    12 апр 2012, 06:08
  • Ремонт счётчика СОЭ-5
    монах » 15 дек 2012, 12:55 » в форуме Учет электроэнергии
    4
    1284
    elhouse
    16 дек 2012, 11:33

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей