Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Дмитрий_Попов
Автор темы
Заглянувший

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение Дмитрий_Попов » 16 сен 2010, 08:48

Здравствуйте !
Возможна что-то по этой теме обсуждалось, пожалуйста не баньте !
СРОЧНО нужна квалифицированная консультация !

Ситуация такова (опишу всё с самого начала).
Купил частный дом, недавно был пожарник с проверкой и выдал предписание заменить всю электропроводку (она действительно ветхая и счётчик старый).
Ну так вот, всё заменили, новый щиток учёта поставили и когда пригласили из ГЭС опломбировать новый счётчик, возник конфликт.

Докопались что ПЕРЕД счётчиком стоит вводной автомат.
Логично ведь, мало ли счётчик коротнёт, и кстати схема эта в инструкции на автоматы прилагалась.
Вобщем сделано так: гусак на крыше, на него со столба идул алюминевые провода, завязаны на изоляторы.
К ним подключен на орехи кусок медного кабеля, который запитывает щиток.
Т.е. идёт сначала на автомат, потом счётчик, поптом автоматы по группам.
Они докопались что должно сразу на счётчик, иначе типа своровать можно (напрямую на автомат зацепиться). Я говорю дык пломбируй вводной автомат. Но они упёрлись и ещё грозятся оштрафовать :): .

ЧТО ДЕЛАТЬ подскажите плиз !!! Правы они или как им доказать что неправы ? Официальные стандарты и тп ?

Спасибо заранее !

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение Объявления » 16 сен 2010, 08:48

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение yura » 16 сен 2010, 09:44

У нас тоже не разрешают категорически (Ростовская обл. частный сектор) хотя тут на форуме читал неоднократно что можно и нужно ставить. Вы поищите на этом форуме это и было сейчас сам гляну может найду как тема звучит. Это все что нашел третий пункт.
Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните  - Самара..jpg
Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните - Самара..jpg (87.93 КБ) 12721 просмотр
Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните  - Самара..jpg
Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните - Самара..jpg
(87.93 КБ) 12721 просмотр

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение yura » 16 сен 2010, 10:02

Да у нас в многоэтажках так и сделано а частнику не разрешают и все и не разрешают у нас медный провод пытался спорить бесполезно.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение Anatoliy » 16 сен 2010, 10:11

ПУЭ

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

СП 31-110-2003

16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.

Нет аватара
Дмитрий_Попов
Автор темы
Заглянувший

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение Дмитрий_Попов » 16 сен 2010, 11:07

Благодарю ! Попробую ткнуть их носом в ПУЭ,
нуа если не поможет - видимо переделать проще...

Нет аватара
tesla_72
Участник
Участник

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение tesla_72 » 25 ноя 2010, 04:29

В каждой избушке свои погремушки. У нас наоборот требуют как на фото. Это Самарская область, село Черновский. Для опломбировки потребовали сделать именно так: ящик на наружной стене частного дома, бокс с автоматом под пломбу до счётчика, причём обязательно бокс, опломбировщики не любят автоматы со шторками, боятся проволокой автоматы закоротить. Причём везде по разному, в Кинеле знакомого заставляют по проекту уже постоянной схемы подключения такой ящик вешать вообще на столб, при наличии дома, и отсутствии забора. :-)
Вложения
Самарская область, село Черновский - Samara_oblast.jpg
Самарская область, село Черновский - Samara_oblast.jpg (63.7 КБ) 12333 просмотра
Самарская область, село Черновский - Samara_oblast.jpg
Самарская область, село Черновский - Samara_oblast.jpg
(63.7 КБ) 12333 просмотра

Нет аватара
SwordRuss
Участник
Участник

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение SwordRuss » 25 ноя 2010, 10:19

запретить не могут достаточно упаковать в коробку под опламбирование

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение Pukin » 01 янв 2011, 22:09

На фотографии видны нарушения ПУЭ 1.7.145. "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата"

Т.е. на фото разделения "рабочего ноля" (РЕN-проводника) не видно. А оно должно быть согласно ПУЭ 7.1.13. Причем, разделение проводников должно производиться на ГЗШ. Если нет ГЗШ, то эту функцию выполняет РЕ шина ВРУ (ПУЭ 1.7.119). vw_rtfm

Нет аватара
TESLO
Заглянувший

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение TESLO » 02 янв 2011, 20:46

ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !

Сообщение sergey_sav » 03 янв 2011, 00:35

Pukin писал(а):
Т.е. на фото разделения "рабочего ноля" (РЕN-проводника) не видно.

"Самое интересное", что его вообще может не быть..., например, при системе ТТ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей