Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
forester
Автор темы
Участник
Участник

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение forester » 09 сен 2010, 17:54

sergey_sav писал(а):
Сработает АВ из-за межфазного КЗ. Это ответ на последний поставленный вопрос.
Блин, Вы читаете, что Вам пишут?!
У Вас протяжённая линия.


Читаю, блин :). конечно же. Интересовал ответ профессионалов на конкретный вопрос. Как сделать ПРАВИЛЬНО аварийное подключение генератора я знаю. Но для этого придется тянуть 50 метров кабеля из гаража в дом с разборкой стен (. + В щитке нет места для перикидного автомата. Т.е. весь щиток перибирать или делать заново больший. То что я сделал - ВСЕ РАБОТАЕТ. Но есть вероятность встречки (очень маленькая, т.к. прямо над входным автоматом висит предупреждение).
Меня интересовал реальный опыт электриков такой КЗ на автомате, а не рассуждения из пальца.

Про протяженную линию - т.е. 50 метров до гаража как то меняют ситуацию? И непонятно как даже большой ток в одной цепи будет влиять на другие параллельные цепи?
Еще вот вариант поставить предохранители в гараже на небольшой ток ,чтобы сгорели нафиг есичо. Так сказать сразу создать узкое место. Хотя вроде автоматы с этим справляются. Это же их предназначение.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение Объявления » 09 сен 2010, 17:54

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение Anatoliy » 09 сен 2010, 18:09

Да не один человек не сможет вам просчитать ситуацию КЗ.
Где КЗ найдет слабое место..
Вы никогда не видели как метал 4 от КЗ выгорает просто бесследно даже нет потеков металла.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
forester
Автор темы
Участник
Участник

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение forester » 10 сен 2010, 11:11

Вот кстати официальный ответ от производителей автоматов.


В описанной Вами ситуации всё будет зависеть от ожидаемого тока короткого замыкания в перемычках. Если ток попадет в рабочую зону электромагнитного расцепителя автомата – то автомат отключится за время порядка 0,01-0,02с (если речь идет о модульных автоматах типа ВА47-29), выдержат ли без разрушения это время перемычки, будет зависеть от материала, из которого они изготовлены, и от сечения проводников. Такая же ситуация будет если ток попадет в зону работы теплового расцепителя автомата.
Однако при установке перемычек ожидаемый ток сложно контролировать. В нашей лаборатории при таких испытаниях на модульных автоматических выключателях ток составлял порядка 1,5-3кА, автомат отключался до разрушения перемычки. Естественно при таком токе начинается повышенный износ контактной системы и снижение рабочего ресурса автоматического выключателя, поэтому такой режим работы не рекомендуется.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение sergey_sav » 10 сен 2010, 11:44

forester писал(а):
Вот кстати официальный ответ от производителей автоматов.
И что из него следует?
Только то, что можете свою схему использовать, но никто не сможет спрогнозировать развитие событий ...
О чём собственно и говорилось ранее.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение Василич » 10 сен 2010, 14:46

После вводного трехполюсного автомата ставите четырехполюсной реверсивный контактор с мех.блокировкой и из гаража подводите фазу и ноль от генератора толстым проводом, по третьей жиле с размыкающего блок-контакта контактора сети подаете команду на запуск генератора.
Схема с двумя автоматами наверняка сожжет электронику управления генератором из-за смещения нейтрали, а еще может отжечь ноль на вводе в дом со всеми вытекающими фокусами
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
forester
Автор темы
Участник
Участник

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение forester » 13 сен 2010, 16:25

Как здесь принято писать, блин ;), да если бы можно было легко протянуть провод и впихнуть в щиток переключающий автомат на 2*4, я бы не спрашивал.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение Anatoliy » 13 сен 2010, 16:38

Поставьте рядом щиток и соберите схему без риска. Безвыходных положений нет.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
forester
Автор темы
Участник
Участник

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение forester » 14 сен 2010, 10:12

Кстати, в другом месте мне посоветовали схему когда без добавления проводов получается исключающая "встречку" схема

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

К1, К2, К3 - электромагнитные пускатели на 220В; К4 - реле на 220В, К5 - реле на 380В; NO - нормально разомкнутые контакты, NC - нормальнозамкнутые.
Положение контактов дано при обесточенном на обоих концах состоянии. При наличии сетевого напряжения подачу напряжения с генератора блокирует реле К5, при пропадании сетевого напряжения оно замыкает катушку на N. При запуске генератора включается К4 и блокирует включение К1. При появлении сетевого напряжения включается К2 и разрывает соединение кабеля от дома до гаража. При выключении генератора отключается К4 и срабатывает К1, который через замкнувшиеся NO контакты подаёт электричество в дом. При этом его NC контакт размыкается, и К2 обесточивается, подавая электричество в гараж. В качестве контактов К1.4 и К1.5 лучше применить NС и NО контакты пневмонасадки-реле времени типа ПВЛ с выдержкой секунд в 5. При этом следует обратить внимание на совместимость по стыковочному узлу пускателя и пневмонасадки.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Совет требуется по подключению 2-х автоматов

Сообщение sergey_sav » 14 сен 2010, 12:05

Что значит "без добавления проводов"? А чем соединяется генератор с домом? И в каком месте планируется установить все реле? Вне дома и гаража?

Кстати про реле К4, придётся поискать такое реле с силовыми НЗ контактами...

А вся схема всего лишь заменяет реверсивный рубильник.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей