Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Подборка электросхем по электрике, электротехнике, электроснабжению, электроосвещению и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Картинки не открываются? Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #1 sergey_sav » 28 авг 2010, 00:12

Какое к *** нормально? А что блокируют контакты пускателя? Свою же обмотку?
А кнопки пуска (прямой и реверсивный ход) нужно держать, пока нужна работа двигателя?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #1  Похожие темы » 28 авг 2010, 00:12

Посмотрите здесь:
Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя
Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Выбор трехфазного вводного автомата
Ток трёхфазного автомата 63А - общий или на фазу?

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #1  Объявления » 28 авг 2010, 00:12

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #2 sergey_sav » 28 авг 2010, 00:30

Картинок в инете не меряно, чай ничего супероригинального нету...
Яндекс рулит. :- Пример, без нулевого провода

Изображение
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #3 Anatoliy » 28 авг 2010, 12:19

Не то что неправильно. А произойдет между фазное КЗ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
bob
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #4 bob » 28 авг 2010, 19:45

уважаемый а как отключать будем? :-)

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #5 миш » 28 авг 2010, 20:03

забыли тепловое реле и соответствено его контакты.да и еще стоп новерное должен быть общим.у sergey_sav все есть.я бы добавил еще и блокировку от двойного нажатия кнопок пуск . блокировка на пускателе есть но я бы сделал еще на кнопках.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #6 миш » 28 авг 2010, 20:48

а я бы вот так . забыл нарисовать теплуху извиняюсь.
Вложения
запуск дв реверс.jpg
(17.23 КБ) 2132 скачивания
запуск дв реверс.jpg
(17.23 КБ) 2132 скачивания
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

Сообщение #7 Anatoliy » 28 авг 2010, 21:18

Юра блокировка на кнопках это стандарт. Не всегда рисуют но при монтаже собирают.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Схемы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения