Переделка проводки в квартире

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Alex_P
Автор темы
Участник
Участник

Переделка проводки в квартире

Сообщение Alex_P » 20 авг 2010, 10:54

Всем добрый день...
Курю ваш форум давно.так как пришло время переделать проводку после косолапых электриков.
Примерно составил комплект квартирного щитка.
Вводные такие.вход однофазный, трехпроводная.проводом 6 квадратов.провод ПВ-1. одножилка. счетчик на лестночной площадке.там-же стоит и вводной автомат на 63 А.все комнаты питаются отдельно одна от одной.

С автомата на распред коробки каждой комнаты будет проложен ПВ3-4 квадрата.то есть смежных автоматов и узо не будет. ИЛИ не правильно?

1. вход в квартиру-УЗО 63А (40А)-300мА. Стоит ли тут еще поставить вводный автомат? Скорее это 50 А.
2. детская комната-розетки УЗО 25А 30мА, автомат 20А. освещение-10А.
3. плита -УЗО 50А,30мА.автомат 40А
4. кондей-автомат 20А.
5. большая комната-розетки УЗО 25А 30 мА, автомат 20А.освещение 10А.
6. кухня-розетки УЗО 40А 30 мА автомат 32А.освещение 10А.
7. бойлер-УЗО 32А 30 мА.автомат 25А.-тут конечно вопрос. Так как бойлера пока нет.
8. коридор, сан узел и ванная комната-в коридоре розетка-УЗО 32А 30 мА, автомат 25А. в ванной и туалете розеток не будет.освещение-общий автомат на 10А.
Вся проводка кроме ввода в квартиру переделана.с щитка выходит гофра в штробе и подымается на потолок.
Там гофра крепится к панели с помощью клипси. Просвет между панелью и гофрой-не менее 1 см.гофра заходит в распредкоробку розеток в каждой комнате.оттуда провод на освещение идет на распредкоробку освещения.
хотелось бы получить все замечания и предложения.хотелось бы на выходных доделать уже всю проводку.

С уважением Александр

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Переделка проводки в квартире

Сообщение Объявления » 20 авг 2010, 10:54

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Переделка проводки в квартире

Сообщение sergey_sav » 20 авг 2010, 12:01

курю ваш форум давно
Не похоже, иначе бы не было многих ошибок в проекте...
С автомата на распред коробки каждой комнаты будет проложен ПВ3-4 квадрата.то есть смежных автоматов и узо не будет.ИЛИ не правильно?
Именно так. Не правильно.
Отталкивайтесь от основного, коль делаете для себя.
Освещение, кабель(!) 3*1,5, автомат 10А
Розетки - 3*2,5, АВ 16А (в пределе 20А... но не стоит)
На стационарную плиту УЗО не обязательно, как и на освещение, но... лучше перебдеть.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Alex_P
Автор темы
Участник
Участник

Переделка проводки в квартире

Сообщение Alex_P » 20 авг 2010, 12:37

да....касаемо 3х1.5 на освещение не дописал.так именно и будет.
ПВ3-4 кабель 3 штуки фаза,ноль и заземление можно или нет на розетки?вопрос то в чем..этого провода ПВ3-4 есть просто море...просто думал сэкономить...
касаемо того что много ошибок...на то что Вы мне указали это все ошибки?меня интересует комплект автоматов и узо..ибо сегодня их надо купить.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Переделка проводки в квартире

Сообщение sergey_sav » 20 авг 2010, 15:36

ПВ3-4 кабель 3 штуки фаза,ноль и заземление можно или нет на розетки?
Можно, но не особо нужно. Ибо под АВ 16А розеточной группы вполне достаточно 2,5 мм2, к тому же провод (а не кабель) ПВ3 многопроволочный и возникнут определённые неудобства с его коммутацией в распредкоробках и установочных.
По схеме.
1.На входе дифавтомат селективный 63А/300мА.
2.детская комната-розетки УЗО 25А/30мА,автомат 16А.освещение-10А.
3.плита -автомат 40А или, если уж хочется,УЗО или дифавтомат.
4.кондей-автомат 16А
5.большая комната-розетки УЗО 25А/30 мА,автомат 16А.освещение 10А.
6.кухня-розетки УЗО 25А/30 мА автомат 16А.освещение 10А.
7.бойлер-УЗО 25А/30 мА.автомат 16А.(накопительный, как правило, не более 2 кВт)
8.коридор,сан узел и ванная комната-в коридоре розетка-УЗО 25А/30 мА,автомат 16А.в ванной и туалете розеток не будет.освещение-общий автомат на 10А.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Alex_P
Автор темы
Участник
Участник

Переделка проводки в квартире

Сообщение Alex_P » 20 авг 2010, 17:36

пребольшущее ВАМ спасибо.
касаемо ПВ3-4.все соединения будут ТОЛЬКО пропаиваться.он будет использован ТОЛЬКО до распред розеточных коробок каждой комнаты.с неё уже выходит провод ШВВП 3х2.5 который идет к розеткам.на освещение как и говорил ШВВП 3х1.5.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Переделка проводки в квартире

Сообщение sergey_sav » 21 авг 2010, 02:05

Вообще то, ШВВП не предназначен для стационарной проводки. Удел этого шнурка, это подключение бытовой техники и удлинители.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Alex_P
Автор темы
Участник
Участник

Переделка проводки в квартире

Сообщение Alex_P » 25 авг 2010, 14:35

всем привет....печальные новости с поля боя....ввод в квартиру выполнен проводом ПВ-1х4.3 жилы...аднака....и как те теперь?плита то жрет безбожно...

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Переделка проводки в квартире

Сообщение sergey_sav » 25 авг 2010, 15:44

В смысле проводом ПВ1 сечением 4 мм2 тремя жилами? Тогда несколько не ясен выбор вводного автомата 63А...
А вести, действительно печальные...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Alex_P
Автор темы
Участник
Участник

Переделка проводки в квартире

Сообщение Alex_P » 25 авг 2010, 16:49

да.в квартиру заходит 3 провода ПВ-1х4 в гофротрубе.две из них оранжевого цвета.одна желто-зеленная.фаза ноль заземление.печально... сечение проводов...эть вапсче отдельная тема...не знаю что делать пока...стоим.буду пытаться заставить застройщика менять вводной провод.или пробовать самому.это сечение было найдено в процессе изучения квартирного щитка.просто предполагал что там должно быть правильно..и исходя от этого предположения строил планы...а теперь пока приехали...бум думать.

Нет аватара
Alex_P
Автор темы
Участник
Участник

Переделка проводки в квартире

Сообщение Alex_P » 28 авг 2010, 12:23

всем привет.печальные новости.попытки найти проектную документацию у застройщика не увенчалась успехом-по инртересным причинам папки,касающейся именно проводки,нету-потеряна...видать не зря её потеряли...дом сдан в эксплуатацию.вчера посмотрел договор на электроэнергию-написано что мне предоставляется 10кВт.и входной автомат на 50 А.допустимый ток по одножилке и внутри гофры-32А.если не прав-поправте.....32 на 220-ну никак не 10 кВт.есть предположение поменять входной провод от лестничного щитка до квартирного.НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!при изучении коммутации в лесничном щитке выявил,что у меня провода которые идут на квартиру идут не с автомата а со счетчика.естественно он опломбировал. :))mega

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость