Автоматические выключатели и предохранители в проекте

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
vladkis
Автор темы
Russia
Заглянувший

Автоматические выключатели и предохранители в проекте

Сообщение vladkis » 16 авг 2010, 15:21

Уважаемые дамы и господа – проектанты электрических сетей!
Нашему СНТ (садоводческое товарищество) выделено 40кВт мощностей от действующей подстанции (ТП), находящейся на удалении 700 м от СНТ (см. Схему).

1. Проектант предусмотрел кабель 0,4 кВ от ТП к РЩ, расположенному в центре СНТ, и установку двух автоматических выключателей – одного ВА 57-35 на подстанции – на ток 63А, и второго ВА 57-35 – в РЩ – на ток 50А. При этом очевидно, мы недополучаем примерно 20% отпущенной нам мощности из-за того, что второй автоматический выключатель имеет In 50А. Возможны ли иные законные проектные решения, которые не приводили бы к такой потере ?

2. Проектант предусмотрел снабжение потребителей в СНТ по трем равноценным линиям, при этом в РЩ на входе каждой из линий спроектировал установку предохранителей (плавкие вставки) на токовую нагрузку, равную 1/3 от 63А, т.е. 21А. При этом приведен расчет, из которого явствует, что потери напряжения в электрически удаленной точке нигде не превышает 2%, т.е. весьма низки. Можно ли при такой ситуации увеличить номинальный ток предохранителей (или даже вовсе их убрать) с тем, чтобы не уменьшалась мощность, направляемая в каждую линию, а ограничение по мощности определялось бы автоматическим выключателем, установленным в РЩ ?

Автоматические выключатели и предохранители в проекте - File0001.jpg
Автоматические выключатели и предохранители в проекте - File0001.jpg (53.21 КБ) 1036 просмотров
Автоматические выключатели и предохранители в проекте - File0001.jpg
Автоматические выключатели и предохранители в проекте - File0001.jpg
(53.21 КБ) 1036 просмотров


Заранее благодарю за консультацию.
Владимир.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Автоматические выключатели и предохранители в проекте

Сообщение Объявления » 16 авг 2010, 15:21

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Автоматические выключатели и предохранители в проекте

Сообщение Anatoliy » 16 авг 2010, 16:18

vladkis писал(а):



1. Проектант предусмотрел кабель 0,4 кВ от ТП к РЩ, расположенному в центре СНТ, и установку двух автоматических выключателей – одного ВА 57-35 на подстанции – на ток 63А,


Автомат верно выбран. При Ки(коэффициенте использовании) 0,8 ток потребления будет 54А

и второго ВА 57-35 – в РЩ – на ток 50А. При этом очевидно, мы недополучаем примерно 20% отпущенной нам мощности из-за того, что второй автоматический выключатель имеет In 50А.


Второй автомат он не может поставить равноценный.
1. Там рассчитывались токи Кз(короткого замыкания)
2. При установки одинаковых автоматов неизвестно какой сработает первей, а у вашего электрика нет допуска по правилам ТБ на подстанцию, а вот в РП ваш электрик может произвести включение.
3. Вы не теряете отпущенную мощность, так как вероятность 100% одновременного включения всех потребителей очень, очень низкая.



2. Проектант предусмотрел снабжение потребителей в СНТ по трем равноценным линиям, при этом в РЩ на входе каждой из линий спроектировал установку предохранителей (плавкие вставки) на токовую нагрузку, равную 1/3 от 63А, т.е. 21А.


На каждую ветку у вас получается 13,3 кВт что равно 18А
А так как предохранителей нет на 18А то ближайший будет 30А



. Можно ли при такой ситуации увеличить номинальный ток предохранителей (или даже вовсе их убрать) с тем, чтобы не уменьшалась мощность, направляемая в каждую линию, а ограничение по мощности определялось бы автоматическим выключателем, установленным в РЩ ?


Можно поставить вместо предохранителей автоматы на 20 или 25А .
Это уже не существенно для проекта вы это можете заменить в процессе эксплуатации.

Просто в своих расчетах вы не учитывали Ки( коэффициент использования)

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей