Автор темы
Заглянувший

ВРУ в жилом доме

Сообщение exvay » 06 авг 2010, 07:33

5-й дом с тремя подъездами имеится тепловой узел, подскажите какой ВРУ выбрать? Я решил поставить ВРУ 1-13-20. Подскажите другие альтернативы ? Разводка кабеля по стоякам ВВГ 3х16.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

ВРУ в жилом доме

Сообщение Объявления » 06 авг 2010, 07:33

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

ВРУ в жилом доме

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 авг 2010, 09:26

ввг 3Х16-у Вас однофазное питание?
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

ВРУ в жилом доме

Сообщение sergey_sav » 06 авг 2010, 09:27

Это шутка?
Если да, то не смешно. :):
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

ВРУ в жилом доме

Сообщение Anatoliy » 06 авг 2010, 09:28

1. А какая расчетная нагрузка, разве вы выходите за рамки 250А.
2. При токах КЗ 400А сработает (просчитывали токи)
3. Нужно будет доставлять счетчик на внутри-домового освещения.
4. Нужно доставлять счетчик на тепловой узел.
5. А почему по стоякам 3х16 если нужно 5х16. Разделение PEN производиться на ВРУ. Или вы на каждый подъезд бросаете по фазе.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

ВРУ в жилом доме

Сообщение Валериан » 08 авг 2010, 07:31

Если у него 5-й дом с тремя подъездами и еще имеится тепловой узел, то можно по стоякам и 3х16 кинуть, т.е. на каждый подъезд бросать по фазе.

Вот если бы был 6-й или 7-й дом тогда другое дело, можно и 5х16 кинуть (шутка конечно :- ).

Нет аватара
exvay
Автор темы
Заглянувший

ВРУ в жилом доме

Сообщение exvay » 09 авг 2010, 06:37

Поправляюсь!!! НА кажый подъезд ВВГ 5х16 в гофротрубе ф40,( 3 фазы, ноль, PE), отдельным проводом разводка ОДН (ВВГ 3х2.5), тепловой узел (ВВГ 3х1.5 в гофротрубе ф20), Я предпочел остановится ВРУ 1-13-20. Количество счетчиков: 2 шт 3-х фазных (непрямого включения) , 1 на потребителей другой на ОДН. Счетчик тепловогого узла я так подразумеваю нужно ставить непосредственно в ящике где будет распологатся тепловой узел.

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

ВРУ в жилом доме

Сообщение Валериан » 09 авг 2010, 09:06

От exvay:
Поправляюсь!!! НА кажый подъезд ...

С 5-м домом всегда так бывает. У меня тоже был 5-й ...
Вот если бы был у вас 6-й или 7-й дом тогда другое дело.
Шутка конечно -):

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

ВРУ в жилом доме

Сообщение sergey_sav » 09 авг 2010, 15:21

Не могу никак "въехать" в тему... Речь идёт о самостоятельной переделке электроснабжения 5й (пятый???) дома или же всё таки есть какой то проект со спецификацией?!
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

ВРУ в жилом доме

Сообщение Anatoliy » 09 авг 2010, 15:41

Как я поня 5 этаэка с 3 подъездами. Значит старый фонд и переделывают.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

ВРУ в жилом доме

Сообщение sergey_sav » 09 авг 2010, 16:20

Даже старый фонд на коленке не переделывают. А тут похоже не то что проекта нет, даже представление о будущей схеме только общее.
Тепловой узел - тоже общедомовое оборудование и отдельный узел учёта ему на вряд ли нужен.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей