Выбор защиты для станков

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 11 авг 2010, 10:57

Вполне годится.
Только смотрите что бы ПЕН шина соответсвовала сечению. И если есть возможность я бы загнал бы пару заземлителей повторного заземления.
Даже рядом возле зборки .
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Выбор защиты для станков

Сообщение Похожие темы » 11 авг 2010, 10:57

Посмотрите здесь:
Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
ABB автоматы защиты электродвигателей.
Селективность защиты ввода в дом
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Выбор защиты для станков

Сообщение Объявления » 11 авг 2010, 10:57

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 11 авг 2010, 22:12

Юра.
Я как понял вы с автоматами разобрались.
А вот с кабелем. Это производство. Частые пуски. Да и сечение 2,5 как раз на пределе. Ток то 21А. Вот поэтому и ставим сечение 4. Проводка наверняка будет лежать в трубе. Теплоотдача слабая.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Артём
Автор темы
Электрик
Электрик

Выбор защиты для станков

Сообщение Артём » 12 авг 2010, 09:51

Уважаемые, какой контур то Вы имеете ввиду??? Если просто полосу 40 мм по периметру комнаты, соединённую с РЕ шиной ПР11, то смысл тот же что и одной из жил каждый станок к неё подсоединять, если полосу по периметру комнаты, соединённую с главной заземляющей шиной трансформатора на подстанции, то это очень тяжело будет выполнить, если полосу по периметру комнаты, соединённую с независимым, новым контуром заземления, то эт тоже тяжко, этаж четвёртый, да и контур городить негде особо.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], YandexDirect [Bot] и 2 гостя