Выбор защиты для станков

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Артём
Автор темы
Электрик
Электрик

Выбор защиты для станков

Сообщение Артём » 05 авг 2010, 13:21

Помогите пожалуйста,есть задача, подключить 5 станков, которые все довольно древние, и шкаф управления со встроенной защитой есть тока у одного из них. Все станки трёхфазные. Требуется в помещении поставить ПР11 с автоматами защиты линий к станкам. Вот и вопрос что нужно учитывать при выборе номиналов автоматов? Есть ли у старых станков пусковые токи и насколько они велики?
Если необходимо, то вот наименования станков:
1)Токарный 16Е16КП мощьностью 12 кВТ
2)Токарный 1ИС61В мощьностью 3,2 кВТ
3)Токарный 1И611П мощьностью 3,2 кВТ
4)Токарный SPE-1000V мощьностью 2,4 кВТ
5)Шлифовальный (точило) BKS-2500 мощьностью 1,1 кВТ

Выбор защиты для станков

Сообщение Похожие темы » 05 авг 2010, 13:21

Посмотрите здесь:
Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
ABB автоматы защиты электродвигателей.
Селективность защиты ввода в дом
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Выбор защиты для станков

Сообщение Объявления » 05 авг 2010, 13:21

Нет аватара
Артём
Автор темы
Электрик
Электрик

Выбор защиты для станков

Сообщение Артём » 09 авг 2010, 13:17

Мужики, ну выручайте. Как всё таки запитывать станки? Исходя из чего, если нет паспортов, есть тока потребляемая мощьность? Будут ли пусковые токи и как их узнать то? Как выбрать кабель и защиту, по пусковому или по номинальному току?

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Василич » 09 авг 2010, 16:42

Пусковые токи точно есть, но их учитывает группа С расцепителей автоматов. Расчет по стандартной формуле для трехфазной нагрузки с учетом " корня квадратного из 3" или в грубом приближении ток в фазном проводе по 2,5 А/кВт - соответственно автомат и провод по длительно допустимому току. можно взять еще коэффициент запаса в 1,3 для доп. нагрузок станка и обеспечения селективности
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 09 авг 2010, 17:29

Артём писал(а):
Помогите пожалуйста,есть задача, подключить 5 станков, которые все довольно древние, и шкаф управления со встроенной защитой есть тока у одного из них. Все станки трёхфазные. Требуется в помещении поставить ПР11 с автоматами защиты линий к станкам. Вот и вопрос что нужно учитывать при выборе номиналов автоматов? Есть ли у старых станков пусковые токи и насколько они велики?
Если необходимо, то вот наименования станков:
1)Токарный 16Е16КП мощьностью 12 кВТ
2)Токарный 1ИС61В мощьностью 3,2 кВТ
3)Токарный 1И611П мощьностью 3,2 кВТ
4)Токарный SPE-1000V мощьностью 2,4 кВТ
5)Шлифовальный (точило) BKS-2500 мощьностью 1,1 кВТ


Кабеля линий на станки выбираете по номинальному току потребления.
Автоматы так же по номинальному току но с учетом серии. Для вашего случая модульные автоматы типа Д. (если время пуска не будет превышать этот тип)
Да можно брать сборку ПР 11 выкидывать все предохранительные колодки и ставить дин рейку а на нее автоматы.
Кабель 5 жилка если нет отдельного контура к станкам.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 10 авг 2010, 09:32

Юра
расчеты просты и не сложные.
Ток 21,5А ближайший автомат 25А
Пусковой ток 7 кратный отсюда расцепитель автомата 8Iн.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 10 авг 2010, 09:47

Это нужно смотреть по справочнику или паспорту станка. 3х кратный запуск это запуск без механической связки и то не на всех двигателях.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 10 авг 2010, 15:36

До 50 метров сечение 4
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Артём
Автор темы
Электрик
Электрик

Выбор защиты для станков

Сообщение Артём » 11 авг 2010, 09:53

Всем спасибо за советы, и практикам и теоретикам {!}
Тока вот мож Я чё не понимаю, уважаемый Anatoliy, на 12 киловатный станок ток то вроде не 21,5А, а 18,2326, а кабель при его длине в 10 метров прога "cable v1.1" выдаёт 2,5. Поправте если Я не прав.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 11 авг 2010, 10:10

Артём писал(а):
Всем спасибо за советы, и практикам и теоретикам {!}
Тока вот мож Я чё не понимаю, уважаемый Anatoliy, на 12 киловатный станок ток то вроде не 21,5А, а 18,2326, а кабель при его длине в 10 метров прога "cable v1.1" выдаёт 2,5. Поправте если Я не прав.


А вы при обсчете учитывали косинус, 0,85.
Ток 18,2 А это при косинусе 1.

Сечение 2,5 будет в притык.

Нет аватара
Артём
Автор темы
Электрик
Электрик

Выбор защиты для станков

Сообщение Артём » 11 авг 2010, 10:39

Anatoliy писал(а):

А вы при обсчете учитывали косинус, 0,85.
Ток 18,2 А это при косинусе 1.

Сечение 2,5 будет в притык.

Точно, запаметовал. Ок, теперь то всё на своих местах вроде.
Оцените пожалуйста: в комнате ставлю ПР11 соответствующих размеров, комплектую его вводным автоматом АЕ 2046 (кстати как считаете эта марка подойдёт, по уставкам и по всему остальному) 50А, и пятью автоматами на станки,
для 12 кВт-АЕ 2046 25А, для 3,2 кВт-10А, для 2,4-6А, для 1,1-6А,
также в ПР11 ставлю две шины на изоляторах одна будет N, другая PE. Запитываю ПР11 кабелем КГ 4*16 (это с запасом), PEN жилу кабеля виду к PE шине, в свою очередь PE шину соединяю с N шиной и с корпусом ПР11. От автоматов к станкам виду кабель КГ пятижильный, т.к. полосы заземления по комнате нет и вести её не хочется, заземлять станки буду через одну из жил кабеля, на стороне ПР, соединённой с РЕ шиной (можно так???). Сечение кабеля на 12 кВт станок 4 кв.мм., на остальные 2,5 кв.мм. Всё правильно????
Буду благодарен.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость