Как проверить автоматы в щитке

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение sergey_sav » 02 авг 2010, 11:22

1. Характеристика "С" допустима в быту, но "В" предпочтительнее.
2. При КЗ в бытовой проводке обеспечить селективность автоматов... малоперспективное занятие. Величина тока КЗ может оказаться достаточной для сработки последовательно включенных АВ вплоть до этажного щита. При перегрузках же всё будет работать как надо.
3. Электрики, электромонтажники проверяют (если уж очень захочется) на коленке (способов много, один Вы применили... :- )... ибо прогрузочные стенды есть не у каждого.
Но предпочитают брать защитную аппаратуру не на рынках или хозмагах, а в нормальных конторах, доверяясь производителю.
4. Сожалею, но "Бигбадабума" не пил... А он лучше Рембранта?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение Похожие темы » 02 авг 2010, 11:22

Посмотрите здесь:
Чем проверить автоматы на ток?
Как определить свои автоматы в щитке
Как проверить АВР?
Проверить курсач
Как проверить землю
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение Объявления » 02 авг 2010, 11:22

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение sergey_sav » 02 авг 2010, 12:47

IvanM писал(а):
УЗО-ДИФ типа А на 48 А 30 мА (провод 6мм змурован в штукатурку) планирую поставить на провод что идет от входящего щитка (в квартире) на кухню. Оборвет ли оно при КЗ и не вызовет ли срабатывания первичного автомата на щитке (в подъезде).? ведь кз это и утечка тока.???
Возможно, речь о дифавтомате 40А/0,03А. При КЗ на линии этого автомата вырубит и вводной автомат в ЩЭ... стопудово. При утечке сработает только диф.
Лилу Далас - ну "бум...бигбадабум" :))
но комментс
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение Валериан » 02 авг 2010, 15:21

Если вы включаете последовательно три автомата (мой авт, входной авт, и на щитке авт.) то хотя бы для начала проверьте селективность автоматов.
И потом для чего последовательно три автомата, достаточно двух.

- чего выбило все а не первый?
Должно было выбить не первый, а последний считая от источника питания.

- как проверяют автоматы проф.эллектрики.?
Прогружают током срабатывани, т.е. проверяют его характеристики.

- правильно ли я автоматы взял на характиристику "С".?
Надо проверять по селективности.
-::

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение sergey_sav » 02 авг 2010, 19:29

О какой селективности при КЗ может идти речь при близких номиналах АВ (10,16,25,32,40)? Если хорошая проводка от ВРУ до потребителя, то никакие АВ широко применяемых серий не обеспечат требуемого
ИМХО
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение Валериан » 02 авг 2010, 20:43

Не имея схемы трудно судить о какой-либо селективности.
Если последовательно включить АВ с близкими номиналами (например 10 и 16 или 25 А), то селективность сложно обеспечить даже при плохой проводке.
))

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение Anatoliy » 03 авг 2010, 10:36

Селективность различается на понятие

1. Временная селективность - это времятоковоя хъарактеристика автоматов по нагрузке.

2. Токовая селективность - это времятоковоя хъарактеристика автоматов по токам нагрузки.

3. Энергетическая селективность - это времятоковоя хъарактеристика автоматов по токоограничительных характеристикам.

Более подробней почитайте вот здесь: ( там есть и примеры)

Селективность автоматических
выключателей АББ в сетях
низкого напряжения

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение sergey_sav » 03 авг 2010, 11:01

А как обеспечить селективность при превышении нагрузки(а не кз, кз - понятно - ток большой) ?
Если в паре фраз, то, выбором номиналов и характеристик автоматов. Про номиналы, полагаю, понятно, чем ближе АВ к источнику, тем выше его номинал. Применение АВ с разными характеристиками может дать некоторый эффект при КЗ. Не при прямом КЗ, как в описанном эксперименте, а при КЗ на линии, например в лампочке или в удлинителе, ибо ток может оказаться меньше и автомат В10А сработает раньше, чем С40А (к примеру).
А коль щиток на лестнице недоступен, то при выборе квартирных АВ стоит учесть характеристики АВ в ЩЭ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение sergey_sav » 05 авг 2010, 11:23

разрешат ли мне жековские электрики поставить автомат с характеристикой 63 D. ???
Маловероятно.
Но то что будет выбивать в квартире и на щитке мне совсем не нравится!
Не стоит устраивать КЗ каждый день.
С другой стороны, поставил бы "В" - может выбивало бы часто от перегрузок - тоже плохо!
А с чего возникнут перегрузки, коль "сделал все качественно"?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
lantsevelt
Новенький

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение lantsevelt » 14 сен 2010, 19:27

буква перед номиналом автомата означает ,при каком токе перегрузки выключится автомат. "А" от 1 до 3х ном. тока. "В" от 3 до 5 номиналов тока. "С" от 5 до 8 ном. тока. Это значит что автомат сработает сразу только при 5 кратном(В( или при 8 кратном( С) повышении тока.дома можно ставить только В автоматы. "С" автоматы ставятся на моторы или где при пуске потребляется ток короткого замыкания.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Как проверить автоматы в щитке

Сообщение sergey_sav » 14 сен 2010, 19:37

Просто из ГОСТа, что бы ничего не придумывать... :-

Таблица2 — Диапазоны токов мгновенного расцепления

Тип Диапазон
В Св. 3 In до 5 In включ.
C « 5 In « 10 In «
D « 10 In « 50 In «


Ну и естесственно на двигатели с большими пусковыми токами не "С", а "D". -):
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей