Как расключить КТП

Сообщение Данил85 » 14 июл 2010, 10:14

Помогите пожалуйста.На КТПнП 250/10/04 при испытании повышенным напряжением изоляции РУ 10кВ между кабелем АПВВ касающиемся корпуса КТП и друг друга наблюдается дуга при 30кВ.
Подскажите какое расстояние должно быть между кабелем и между кабелем и корпусом КТП.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Как расключить КТП

Сообщение Объявления » 14 июл 2010, 10:14

Нет аватара
RandoM
Бригадир
Бригадир

Как расключить КТП

Сообщение RandoM » 14 июл 2010, 11:05

ПУЭ пункт 4.2.86 "Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов ЗРУ (подстанций) ... заземленных конструкций и частей зданий... при напряжении 35кв составляет 290мм"
Сила, брат, в Амперах..

Нет аватара
Данил85
Автор темы
Новенький

Как расключить КТП

Сообщение Данил85 » 16 июл 2010, 07:36

В ПУЭ пункт 4.2.86 Говорится о не изолированых проводниках.А мы имеем дело с кабелем АПВВ он в изоляции

Нет аватара
RandoM
Бригадир
Бригадир

Как расключить КТП

Сообщение RandoM » 16 июл 2010, 16:26

Для 30кв это НЕ изоляция
Сила, брат, в Амперах..

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Как расключить КТП

Сообщение Валериан » 16 июл 2010, 21:09

В пункте 4.2.86 ПУЭ говорится о рабочем напряжении на токоведущих частях, поэтому необходимо говорить о наименьших расстояниях при 10 кВ.
30 кВ это испытательное напряжениеи применять для него п.4.2.86 ПУЭ неприемлемо.

Кабели могут касаться друг друга и касаться любого заземленного корпуса без нормирований расстояний между кабелями и между кабелем и корпусом.
Если при испытании повышенным напряжением изоляции наблюдается дуга, то это говорит о повреждении изоляции.
Кстати уточните величину испытательного напряжения и схему его приложения - фаза-фаза или фаза-корпус.
:?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей