Вопрос про УЗО или диф нужны ли они мне!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
jeka744
Автор темы
Заглянувший

Вопрос про УЗО или диф нужны ли они мне!

Сообщение jeka744 » 30 июн 2010, 06:10

Здравствуйте я тут приобрёл водонагреватель он потребляет 6,5 Квт
Устанавливается в ванной.
Вопросы!

Сколько нужно Апер автомат?
Нужен ли диф автомат или узо?
Если я ставлю диф или узо автомат надо ли после ставить обычный автомат?

Я думал взять диф или узо на 25А и провод 2,5 квадрата. а сейчас порыскав в интернете сомнения взяли. У меня на нём будет висеть только водонагреватель.
Подскажите как мне лучше сделать бросая провод от общий щитовой.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Вопрос про УЗО или диф нужны ли они мне!

Сообщение Объявления » 30 июн 2010, 06:10

Вопрос про УЗО или диф нужны ли они мне!

Сообщение Похожие темы » 30 июн 2010, 06:10

Посмотрите здесь:
Вопрос по Узо
Вопрос по проводу сип-4
Вопрос по ДифАвтоматам
Взлетит или нет, вот в чем вопрос
Вопрос про Электросчётчик
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Вопрос про УЗО или диф нужны ли они мне!

Сообщение sergey_sav » 30 июн 2010, 13:01

На такой водогрей понадобится кабель 3*4 (медь) под защитой автомата 32А + УЗО 40/0,03, или дифавтомата С32/0,03.
А вот вписывается эта дополнительная мощность в выделенную на квартиру/дом... это Вам виднее на месте.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Вопрос про УЗО или диф нужны ли они мне!

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 июн 2010, 16:28

по ходу проточный нагреватель! подумайте нужен ли такой-может можно заменить на накопительный -правда вопрос в месте где вешать - но за то по квтам меньше!
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя