Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
f1eryG
Автор темы
Заглянувший

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение f1eryG » 29 июн 2010, 12:43

Набросал схему электрификации загородного дома, постарался сделать это развернуто. Изучил подобные темы, но все равно в некоторых моментах не смог разобраться, скорее из-за индивидуальных особенностей подобных схем, и своей мало-грамотностью в этом вопросе.

Основной момент это непосредственный ввод в дом, начиная с вводного автомата и заканчивая последовательностью установок УЗО, диф. автоматов различного номинала.

Так же не совсем разобрался в выборе сечения кабеля, на определенных участках, таких как соединение автоматов и узо внутри щита и между щитами.

В целом планируется свой щиток на каждом этаже, основной будет находиться на 1-ом этаже дома, от него будут тянуться кабеля в другие щиты. Кабель от вводного автомата до щита 1-ого этажа будет проложен в трубе. От дома до бани протяну бронированный кабель в земле.

В супер розетку планируется подключение, например, сварочного аппарата. Возникает вопрос - нужна ли она вообще?
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте  - Заземление.jpg
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте - Заземление.jpg (60.7 КБ) 3793 просмотра
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте  - Заземление.jpg
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте - Заземление.jpg
(60.7 КБ) 3793 просмотра

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение Объявления » 29 июн 2010, 12:43

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение sergey_sav » 29 июн 2010, 13:18

1. По контуру заземления. Для справки.
В соответствии с техническим циркуляром №11/2006 сечение заземляющих электродов из стали (Черный металл без антикоррозионного покрытия) д.б. не менее 150 мм2, толщина стальных элементов не менее 5 мм (труба 32 мм толщина 3,5 мм)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 29 июн 2010, 15:08

Так же не совсем разобрался в выборе сечения кабеля, на определенных участках, таких как соединение автоматов и узо внутри щита и между щитами.
в щитках перемычки желательно делать проводом -если 4 квадрата приходит то и 4кв делать перемычки(не считая готовых-заводских гребенок)
а в остальном хорошая схема
на всякий случай провод к щитам можно пустить одинаковый -весь 3х6
а к бане можно 10кв протянуть-также с запасом

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение миш » 29 июн 2010, 18:52

схема сделана хорошо только я не понял а зачем узо на свет 2 этажа.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение Василич » 29 июн 2010, 18:56

Кабель к бане в земле?- бронированный, а на схеме NYM? и все же под дорожками и проездами в обрезках асбо- или стальных трубах,
и защитить эту линию дифавтоматом, а на вводе с воздушки авдт или разрядники - с защитой от перенапряжений
Между заземлителями лучше бы не более 1,5 м
При сварке длина любого шва не менее 200 мм суммарно - допустим полосу состыковывать внахлест по 10 см и провариваем сверху и снизу;
по заземлителям варить с обеих сторон к полосе, швы оббить и покрыть битумной мастикой всю полосу и швы.
В щитки вводные линии минимум по 6 мм2, а обвязка внутри щитка или гребенкой - 16 мм2 или шлейфом из 10 мм2
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 29 июн 2010, 19:03

схема сделана хорошо только я не понял а зачем узо на свет 2 этажа.

я так понял миш-автор обезопаселся по полной
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение миш » 29 июн 2010, 19:22

это конечно не плохо . я так понял что перед счетчиком стоят два автомата по 50а . зачем и один из них с буквой "в " вы хотите собльсти селективность.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 29 июн 2010, 19:49

надо бы еще поставить защиту генератора-чтоб не спалить его от перенапряжения по току!
или в самом генераторе предусмотренна такая опция?
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
f1eryG
Автор темы
Заглянувший

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение f1eryG » 30 июн 2010, 15:38

Спасибо за комментарии, вновь отредактировал схему. Супер розетки решил убрать, сложилось устойчивое мнение, что в них нет необходимости.

Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег. Есть желание и остальные убрать, но там вроде как выход уличный свет подключен, возможно ли это сделать?

После генератора следует поставить автомат? 32А хватит?

И можно про мой контур заземления, что конкретно и на что нужно заменить... не могу сообразить..

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 июн 2010, 16:23

После генератора следует поставить автомат? 32А хватит?
но так как 5 квт-это22.7 ампера а Вы хотите поставить 32 ампера ?!
посмотрите по паспорту генератора -если он с электронным блоком то там уже есть вся защита .если генератор пустой -то
1-можно поставить реле защиты на определенный ток потребления
2-коммутацию эл щита собирают так что к генератору запитывают жизненно важные потребители-типо некоторое освещение-холодильник -телевизор(чтоб не скучно было)- насос и ----

на счет узо -оно лишнем не бывает
на счет улице -на пример я ставлю на уличные светильники узо -
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей