yura
Инженер
Инженер

Генератор переменного тока., Холодильная установка.

Сообщение yura » 01 июн 2010, 18:01

Когда разбирали сколько катушек было на роторе если четыре то найдите прибор который измеряет обороты и натягивая или ослабляя пружину установите обороты дизеля под нагрузкой 1500об/мин.Если катушек было шесть то 1000об/мин.Другого у вас не будет раз дизель 1900об. работать ему задуманно с чуть меньшими.Это обязательно сделайте иначе угробите холодильник возможно не сразу.Тут я не совсем в теме, с холодильниками не сталкивался.Просто если ваш генератор должен выдавать 50герц после регулировки на глазок у него изменилась частота сети стало например 56 герц или 46герц как к этому отнесется холодильник для меня загадка. -):Если не помните сколько катушек просто померяйте на таком же работающим под НАГРУЗКОЙ.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Генератор переменного тока., Холодильная установка.

Сообщение Объявления » 01 июн 2010, 18:01

Нет аватара
dfssaalex
Автор темы
Заглянувший

Генератор переменного тока., Холодильная установка.

Сообщение dfssaalex » 03 июн 2010, 22:21

По описанию, электрика терпит частоту в диапазоне 45-65 герц. Обороты прибавили до 1850 - примерно 60-63 герц. Пойдет. Отправил деньги зарабатывать. Спасибо! :)))drinks

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Генератор переменного тока., Холодильная установка.

Сообщение yura » 04 июн 2010, 06:18

dfssaalex писал(а):
По описанию, электрика терпит частоту в диапазоне 45-65 герц. Обороты прибавили до 1850 - примерно 60-63 герц. Пойдет. Отправил деньги зарабатывать. Спасибо! :)))drinks

Удачи вам я рад что мои предположения вам помогли просто лет 20 назад у меня был свой генератор (бензиновый) я его востонавливал с металолома интернета тогда не было так я жил в библиотеках пока понял как и что а принцип там один что дизель что бензин. :)))drinks

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей