Подключение водонагревателя с УЗО

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
harijus
Автор темы
Заглянувший

Подключение водонагревателя с УЗО

Сообщение harijus » 27 май 2010, 11:58

Купил водонагреватель с УЗО. Как мне его заземлить (от рабочего ноля или от батареи) чтобы не шило по воде и УЗО работало корректно. В квартире двухпроводная система и грудной ребёнок. Заранее благодарен за помощь.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Подключение водонагревателя с УЗО

Сообщение Объявления » 27 май 2010, 11:58

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 27 май 2010, 12:29

Никак. Используйте изолирующие вставки на входе и выходе водогрея.
Или, если накопительный, то отключайте от сети при пользовании.
Или при технической возможности организуйте трёхпроводную линию к водогрею. В домах с злектроплитами это, как правило, не сложно реализовать. В иных случаях, решение принимается только по месту.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
harijus
Автор темы
Заглянувший

Сообщение harijus » 27 май 2010, 12:57

Спасибо. Буду отключать.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Сообщение Василич » 27 май 2010, 19:25

Новые накопительные водонагреватели комплектуются специальными УЗО на питающем проводе: им без разницы как вы вставите вилку - схема сама определит фазу и утечку на заземленные части (воду, трубы и тп) так и утечку с фазы на корпус по снижению потенциала к моменту включения. Аналогично защищаются переносные станки с охлаждением водой - плиткорезы например
Если у Вас УЗО на кабеле - оставьте его в покое - оно и защитит
Есть так же УЗО-блок для розетки двухпроводной сети с выходом трехпроводным - обеспечивает ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ (но не заземление)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 27 май 2010, 22:52

Придерживаюсь мнения sergey_sav
Не стоит заземлять корпус нагревателя пока
если не известна монтажная схема ЭЩ (этажного щитка).
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
harijus
Автор темы
Заглянувший

Сообщение harijus » 27 май 2010, 23:01

Схема в щитке простая: совмещённый NPE

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 27 май 2010, 23:43

То есть. 4 провода в стояке и нет отдельного заземления щитка.
Простой вывод при отгорании 4 нулевого провода этажами ниже
на вашем корпусе появляется фаза и УЗО не срабатывает.
Для более надежной защите поставьте на вводе УЗО или дифавтомат.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 27 май 2010, 23:53

Может стоит всё же УЗМ? Ибо УЗО уже есть на водогрее... а про всю хату вопросов не было. -):
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 28 май 2010, 00:00

Тоже мысль УЗМ +узо и будет полный комплект
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
harijus
Автор темы
Заглянувший

Сообщение harijus » 06 июн 2010, 08:52

Благодарю, всё понял.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость