Расчет нагрузок

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 13 май 2010, 23:17

С вопросами применения расчётных коэффициентов, особливо по СП31-110, пожалуй стоит обратиться на форумы проектировщиков... Кстати, там же можно задать вопрос: "А из каких собственно соображений на розетки в общагах и розетки оргтехники предлагается закладывать 60 Вт?!" (п. 6.4 , 6.16)
Тут всё больше практики обитают...
Ну и здравый смысл никто не отменял. :-
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сообщение Похожие темы » 13 май 2010, 23:17

Посмотрите здесь:
Расчет ТКП
Расчет электроэнергии
Расчёт мощности
Расчет молниеотводов по РД
Расчёт энергопотребления магазина.

Сообщение Объявления » 13 май 2010, 23:17

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 13 май 2010, 23:55

Вы в своем примере не с той позиции начали.
Сначала укажите объект в котором находятся эти розетки.
Исходя из объекта применяется коэффициент спроса.
Таким образом вы определяете номинал Вводного автомата.

1. При проекте, выдается ТЗ ( техническое задание) на проект.
2. Технолог определяет размещение оборудования и мощностя.
3. Проектировщик проектирует и рассчитывает исходя с данных технолога.
4. Есть ТУ (технические условия) в котором указана отпущенная мощность.
5. В чертеже ВРУ есть расчет где указывается Ру (установленная мощность) и Рр ( расчетная мощность)
6. Вот при определении расчетной мощности и применяется коэффициент использования.
7. Далее опускаемся к РЩ в котором есть групповые автоматы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 14 май 2010, 09:55

2 Александр__98

Вот уже проясняется.
Силовую часть разносите по группам на РЩ учитывая мощность. и смотрите конкретно по оборудованию где применить Кс а где нет. К примеру на компьютера и кондиционеры я бы не применял Кс. Вот вам мощность щитка. Да там по компьютерам есть нюанс, у них на питающих розетках не РЕ проводник а FE проводник.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 14 май 2010, 20:12

Рекомендации по заземлению и защите персоналных ЭВМ" издание "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" выпуск 2001 г
Вложения
Электроснабжениекомпьютерныхителекоммуникационныхсистем.part2.rar
(1.16 МБ) 272 скачивания
Электроснабжениекомпьютерныхителекоммуникационныхсистем.part3.rar
(1023.4 КБ) 324 скачивания
Электроснабжениекомпьютерныхителекоммуникационныхсистем.part1.rar
(1.16 МБ) 312 скачиваний

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 14 май 2010, 20:17

И вот еще
Э.А Киреева
Электроснабжение жилых и общественных зданий
Вложения
Электроснабжениежилыхиобщественныхзданий.rar
(1.24 МБ) 423 скачивания

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Расчет нагрузок

Сообщение Anatoliy » 22 фев 2011, 14:41

Ваша мощность ограничена вводным автоматом.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Расчет нагрузок

Сообщение slavapril » 05 мар 2011, 19:58

Коэффицмент спроса - величина , характеризующая одновременное включение всей имеющейся нагрузки. Если у вас, скажем, однокомнатная квартира и в ней, например, 3-4 светильника, , то вероятность одновременного горения большинства или их всех большая. Поэтому и коэффициент принимается близкий к единице. Если же это, к примеру, какое-то предприятие со множеством осветительных приборов, то вероятность их повсеместного горения, конечно, невелика. Поэтому и коэффициент спроса принимается, исходя из этих условий. Это позволяет избежать лишних затрат на приобретение кабелей с излишне большим и ненужным сечением. Определитесь здесь на форуие открыто для всех со своим объектом.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Расчет нагрузок

Сообщение Anatoliy » 09 мар 2011, 13:03

УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
РТМ 36.18.32.4-92
И есть еще
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок. Тяжпромэлектропроект.
В которых перечислены станки оборудование с указанием Ки, и косинуса фи.
Объем 6,5 метра
Вот и рассчитывается.
Вы же сами понимаете что здесь никто вам не посчитает так как это приличный объем материалов и данных.
Вложения
РТМ 36.18.32.4-92.doc
(217 КБ) 174 скачивания
РТМ 36.18.32.4-92.doc
(217 КБ) 174 скачивания
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Расчет нагрузок

Сообщение sergey_sav » 09 мар 2011, 13:15

bogatyrev писал(а):
чтобы не была превышеня единовременная нагрузка

Эта величина у Вас указана 100 кВт, это и есть максимальная единовременная мощность оборудования. Если установлен лимит потребления (в день, месяц, квартал...), тогда и имеет смысл рассуждать о превышении лимита.
Об этом нет ни слова, значит и говорить не о чем.
имхо
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Расчет нагрузок

Сообщение Anatoliy » 10 мар 2011, 13:10

bogatyrev
Конечно для познания оно пригодится знать расчетную нагрузку.
А так когда вы выйдите за лемит нагрузки то у вас должен сработать автомат.
Для этого вводной автомат должен стоять по отпущенной мощностию
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей