Павел Морозов
Автор темы
Заглянувший

ремонт и обслуживание Emax

Сообщение Павел Морозов » 02 май 2010, 01:23

интересно,кто нибудь занимается ремонтом,обслуживанием или ПОЧИНКОЙ автоматических выключателей АВВ Емах и Тмах

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

ремонт и обслуживание Emax

Сообщение Объявления » 02 май 2010, 01:23

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Сообщение Василич » 02 май 2010, 17:51

Вообще-то в Москве есть представительство АВВ и от них приходили русифицированные каталоги по серии Т, а так же монтировалось оборудование ЗАО "Тесли" с такими автоматами - но чинить такой автомат - по-моему нонсенс
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Павел Морозов
Автор темы
Заглянувший

Сообщение Павел Морозов » 03 май 2010, 01:59

почему же нонсес? Они хоть и надёжные,но тоже ломаются.Да и ваще кто то же должен заниматься их обслуживанием.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Сообщение Василич » 03 май 2010, 15:58

Автоматы этих серий выполнены по блочно-модульной схеме и ремонт заключается в замене модулей, а если имеет место термическое разложение изоляции - то надо менять на более мощный.
При ТО обязательна чистка контакта а вот усилие прижима можно определить только динамометрическим методом (См. Справочник по наладке э/оборудования - 90-е годы-раздел стационарные автоматы серии Электрон/АВМ)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Павел Морозов
Автор темы
Заглянувший

Сообщение Павел Морозов » 05 май 2010, 00:47

Я так понял,вы описываете серию Tmax,да,вы правы,автоматы этой серии практически не подлежат ремонту и требуют минимум обслуживания.Мне же приходится иметь дело в основном с серией Емах.Это ежегодная(или раз в пол года,в зависимости от условий эксплуотации) разборка (частичная),чистка и смазка механизма,проверка состояния силовых контактов(сила прижима,зазор дугогасительных контактов) ,компьютерная диагностика (эти автоматы имеют память и ведут историю событий и конфигурацию настроек) и т.д. Я просто ищу "коллег по цеху" для обмена опытом.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей