@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:55

(допуск по последнего потребителя 4%), -не понял
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Сообщение Объявления » 30 апр 2010, 23:55

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:57

От РП к старому щитку в помещении - 5-ти жилка. Но в РП ноль и земля посажены на одну и ту же шину.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 01 май 2010, 00:02

@Павел@ писал(а):
(допуск по последнего потребителя 4%), -не понял
Допуск по потерям в кабельной линии, то есть на участке от начала линии до её конца падение напряжения д.б. не более 4%, если иное не оговорено в ТУ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 01 май 2010, 00:04

4% это из таблицы или каких то расчетов?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 01 май 2010, 00:06

@Павел@ писал(а):
От РП к старому щитку в помещении - 5-ти жилка. Но в РП ноль и земля посажены на одну и ту же шину.
Если в какой-то точке произошло разделение нулевого провода на защитный и рабочий, то больше они нигде соединяться не должны.
Что у Вас первично "РП" или "старый щиток"? Изъясняйтесь точно, что бы избежать не нужных вопросов.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 01 май 2010, 00:08

Сначала РП, потом РЩ(распределительный щит бара).
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 01 май 2010, 00:12

@Павел@ писал(а):
4% это из таблицы или каких то расчетов?
Из ТУ на проектирование, которые на руках... Какие у Вас не знаю.
В СП31-110-2003 п. 7.23 другие цифры, но и другие объекты... Это к примеру.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 01 май 2010, 00:15

@Павел@ писал(а):
Сначала РП, потом РЩ(распределительный щит бара).
Значит в РЩ будут две шины N и PE.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 01 май 2010, 00:18

С землей разобрлись. Спасибо. Вот смотрю выбор сечения кабеля для закрытой проводки. 30кВт--380В--80А--16мм.кв. -правильно?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 01 май 2010, 00:27

См. пост 10 ....
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей