@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:31

ТУ еще не видел. По телефону сказли: -Разрешенная мощность 30 квт. Проект будут делать по факту.(Помещение бара).Кондиционеры,эл. плиты, усилители мощности-основные потребители. Ну и освещение.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сообщение Объявления » 30 апр 2010, 23:31

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

Сообщение Похожие темы » 30 апр 2010, 23:31

Посмотрите здесь:
Э-счетчик Меркурий 203,2Т
Электросчётчик Меркурий 203 - 233
Меркурий 234М и воровство
Меркурий 200 и вопрос по удаленному мониторингу
Счётчик МЕРКУРИЙ 230ART и помехи сети
Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:35

Что такое 30\0.66=45.5А ??
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:36

0,66=0,38*1,73
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:38

Как называется этот коэффициент?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:39

От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:41

Нам нужно притянуть от щитовой до нашего щита кабель по стене сдания 80м. Как правильно его расчитать?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:47

И все таки, что такое 0,66? Если не трудно, плыз.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:50

В старый щит приходил 5-ти жильный, но в щитовой ноль и земля посажены на одну и ту же шину. Пройдет ли сейчас этот вариант? Или придеться делать контур?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:53

@Павел@ писал(а):
Нам нужно притянуть от щитовой до нашего щита кабель по стене сдания 80м. Как правильно его расчитать?
Сначала выбираете кабель по максимально допустимому току, затем считаете потери на всей длине линии (допуск по последнего потребителя 4%), при необходимости увеличить сечение. Проверить по току КЗ срабатывание выбранных автоматов, в случае необходимости - увеличить сечение.
И все таки, что такое 0,66?
Из картинки теперь понятно?...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:55

Ещё раз поясните, плиз, что и куда приходило и куда шёл пятижильный?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя