Меркурий 231 АТ-01

Обсуждение учёта электроэнергии. Выбор электросчетчиков, монтаж электросчетчиков, неисправности электросчётчиков, тарифы электросчётчиков, автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:31

ТУ еще не видел. По телефону сказли: -Разрешенная мощность 30 квт. Проект будут делать по факту.(Помещение бара).Кондиционеры,эл. плиты, усилители мощности-основные потребители. Ну и освещение.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Сообщение Объявления » 30 апр 2010, 23:31

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:35

Что такое 30\0.66=45.5А ??
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:36

0,66=0,38*1,73
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:38

Как называется этот коэффициент?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:39

От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:41

Нам нужно притянуть от щитовой до нашего щита кабель по стене сдания 80м. Как правильно его расчитать?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:47

И все таки, что такое 0,66? Если не трудно, плыз.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:50

В старый щит приходил 5-ти жильный, но в щитовой ноль и земля посажены на одну и ту же шину. Пройдет ли сейчас этот вариант? Или придеться делать контур?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:53

@Павел@ писал(а):
Нам нужно притянуть от щитовой до нашего щита кабель по стене сдания 80м. Как правильно его расчитать?
Сначала выбираете кабель по максимально допустимому току, затем считаете потери на всей длине линии (допуск по последнего потребителя 4%), при необходимости увеличить сечение. Проверить по току КЗ срабатывание выбранных автоматов, в случае необходимости - увеличить сечение.
И все таки, что такое 0,66?
Из картинки теперь понятно?...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:55

Ещё раз поясните, плиз, что и куда приходило и куда шёл пятижильный?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей