Меркурий 231 АТ-01

Обсуждение учёта электроэнергии. Выбор электросчетчиков, монтаж электросчетчиков, неисправности электросчётчиков, тарифы электросчётчиков, автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Меркурий 231 АТ-01

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 21:20

Подскажите пожалуйста номинал 60А это по 20А на каждую фазу, или 60А выдерживает каждая? Спасибо.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Меркурий 231 АТ-01

Сообщение Объявления » 30 апр 2010, 21:20

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 21:59

На каждую.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 22:04

Т.Е. счетчик на 40 кВт?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:06

Т.о. счётчик на 380V/60A
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:09

380В. x 60А. x 1.7 = 38760Вт. Правильно?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:13

0,38*60*1,73=39,444 кВА
Но напряжение в сети может быть и 210 и 240.....
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:16

39,444 кВА это сколько кВт?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:21

Для простоты (что бы не залезать в дебри реактивки) примем эти величины равными.
Зачем переводить на мощность, когда при выборе что счётчика, что автоматов защиты, что сечения проводников оперируют амперами, т.е. током?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
@Павел@
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Сообщение @Павел@ » 30 апр 2010, 23:21

Необходимо еще расчитать вводной кабель. Выделенная мощность 30 кВт. Хватит ли этого счетчика?
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 23:26

30 кВт (не кВА?). То есть речь только об активной нагрузке?
30/0,66= 45,5А
4*10 медь, 4*16 алюминий
Или 5ти жилка,... что в ТУ сказано?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей