Нет фазы в розетке

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Bal
Автор темы
Заглянувший

Нет фазы в розетке

Сообщение Bal » 26 апр 2010, 13:34

Перестала работать одна розетка. Приходит 3 провода:фаза,ноль и земля. Проверяю пробником: фаза есть и на земляном проводе немного светится. Проверил все 3 провода между собой на КЗ, все нормально. Даже рукой попробовал, нет ничего. Вопрос: а что тогда показывает пробник? И почему еще слабое свечение на земляном проводе? Проверял обычным пробником(отвертка). КЗ мерял тестером. Все проверял при включенном автомате. Остальные розетки на этом автомате работают нормально. Спасибо!

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Нет фазы в розетке

Сообщение Объявления » 26 апр 2010, 13:34

Нет фазы в розетке

Сообщение Похожие темы » 26 апр 2010, 13:34

Посмотрите здесь:
Две фазы в розетке, нестандартная разводка.
110-120 вольт на розетке что это
Звенит в розетке
50 вольт в розетке ?!
Напряжение 110 вольт в розетке?
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Нет фазы в розетке

Сообщение sergey_sav » 26 апр 2010, 14:20

Пробник может звенеть и от наводок. Найти оборванный проводник можно с помощью тестера, прозванивая соответствующие выводы рабочей и не рабочей розеток одной группы.
Если есть распаячные коробки, то дефектное соединении искать там. Если розетки включены шлейфом, то дефект можно поискать в работающей розетке, расположенной ранее нерабочей по пути следования от щитка.
Можно так же вспомнить не производились ли сверлильно/бурильные работы в зонах прохождения кабеля питания.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Bal
Автор темы
Заглянувший

Нет фазы в розетке

Сообщение Bal » 26 апр 2010, 14:28

Спасибо! Буду разбираться.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 1 гость