Расчет контура заземления

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
trafbite
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Расчет контура заземления

Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 14:02

Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, существует ли какая-либо методика расчета контуров заземления? Я имею ввиду количество заземлителей, расстояние между ними, ну и т.д.
Например, нужно заземлить КТП. В качестве заземлителей я использую 8 колов из стали угловой 50х50х5. Как мне посчитать, будет ли у этого контура сопротивление растеканию 4 Ом?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Расчет контура заземления

Сообщение Объявления » 24 апр 2010, 14:02

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Расчет контура заземления

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2010, 14:08

скорей всего ответ можно найти в соответствующей литературе,другого ответа у меня нет
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
trafbite
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Расчет контура заземления

Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 14:15

А литературку не подскажете? )

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Расчет контура заземления

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2010, 14:19

нет.подождите -может кто и скинет
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Расчет контура заземления

Сообщение Василич » 24 апр 2010, 14:53

Справочник Федорова по проектированию электроснабжения, а еще стоит поискать РД (в том числе и по молниезащите)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Расчет контура заземления

Сообщение Anatoliy » 24 апр 2010, 18:59

Программа Эленктрик 6.5 уже есть версия 6.6 безплатная.

Карякин Р.Н. Солнцев В.И. Заземляющие устройства промышленных электроустановок
Маньков В.Д. Защитное заземление и зануление электроустановок
Вложения
Нормыустройствасетейзаземления.rar
(1.39 МБ) 254 скачивания
Системы заземления в электроустановках низкого напряжения Schneider Electriс.pdf
(1.64 МБ) 415 скачиваний
zz.doc
(44 КБ) 208 скачиваний
zz.doc
(44 КБ) 208 скачиваний
Zazemlenie.doc
(683.5 КБ) 344 скачивания
Zazemlenie.doc
(683.5 КБ) 344 скачивания

Нет аватара
trafbite
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Расчет контура заземления

Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 19:55

Спасибо большущее!

Нет аватара
Павел З
Russia
1
Стажёр
Стажёр

Расчет контура заземления

Сообщение Павел З » 01 янв 2016, 17:51

Не знаю много ли литература Вам поможет, но обычно забиваем от 10 штук и до 50!! Всё зависит от грунта. Сухой или влажный, глинистый, песчаный или каменистый. От солёности его и ионизации. В общем всё зависит от сопротивления грунта! В общем забиваем 10 колов (через 2-3метра) и провариваем их полосой иль 10-16мм прутком. Мерим, умножаем коофициенты. Не хватает - то бьём дальше! :))biggrin

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Расчет контура заземления

Сообщение elhouse » 01 янв 2016, 19:02

Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей