игорь54
Автор темы

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение игорь54 » 13 апр 2010, 10:32

Тэны соеденены в "звезду" не занулеваны !!!
При выходе из строя одного из трех. Поврежденный отключен.
Как будут вести себя оставшееся два ?
Схема питания 3-и фазы!
(Водонагревательный котел на "Пище блоке")
Спасибо.
Игорь.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение Объявления » 13 апр 2010, 10:32

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение sergey_sav » 13 апр 2010, 11:33

Будут работать в "пониженном" режиме, на каждом по 190В вместо 220В.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
игорь54
Автор темы

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение игорь54 » 13 апр 2010, 15:05

sergey_sav писал(а):
Будут работать в "пониженном" режиме, на каждом по 190В вместо 220В.

Тэны на 220 вольт!
Почему они не запитаны по класической схеме. Фаза-Ноль?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение sergey_sav » 13 апр 2010, 15:44

Один из вариантов включения симметричной трёхфазной нагрузки - звезда без нулевого провода. В нормальном режиме на ТЭНах 220В.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
игорь54
Автор темы

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение игорь54 » 13 апр 2010, 16:18

После ремонта я занулил звезду... Схемы не было,решил,что поступаю
правильно...
Через минуту один тэн вышел из строя!
Тэны новые были.
Возможно и заводской брак...
Спасибо за консультанцию!
Может еще мнения будуту заглянувших...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение Anatoliy » 13 апр 2010, 17:25

Вам вполне дали полный ответ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
игорь54
Автор темы

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение игорь54 » 13 апр 2010, 17:39

-):
Могло ли повлиять на выход из строя ТЭНА включение "звезды" с заземленной нейтралью?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение sergey_sav » 13 апр 2010, 17:56

Нет, если ведёте речь о четвёртом проводнике ...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
игорь54
Автор темы

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение игорь54 » 13 апр 2010, 18:17

{!}
Благодарю!

Аватара пользователя
vasp
Участник
Участник

Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Сообщение vasp » 29 мар 2014, 17:55

sergey_sav писал(а):
Один из вариантов включения симметричной трёхфазной нагрузки - звезда без нулевого провода. В нормальном режиме на ТЭНах 220В.

Что означает "нормальный режим" ?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей