Не сработал узо и автомат

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Аватара пользователя
staryi
Russia
Стажёр
Стажёр

Не сработал узо и автомат

Сообщение staryi » 29 июн 2013, 07:20

То есть кабель на протяжении 70 м. весь замкнул, можно сказать выгорел, в течении 3 минут, пока не отключили вводной ВА на врушке. Межфазное КЗ в течении 3 минут, так и должно быть?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Не сработал узо и автомат

Сообщение Объявления » 29 июн 2013, 07:20

Аватара пользователя
Zhelezyaka
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Не сработал узо и автомат

Сообщение Zhelezyaka » 29 июн 2013, 15:46

По-видимому дело здесь в большой протяжённости линии. Аналогичная ситуация и тоже на кране: решили подключить сварку 380 к крановому главному рубильнику, но неправильно соединили концы (вместо 2х380 подключили 3х380 + 0) в итоге после включения питания крана в главном шкафу на земле кабель - такой же КГ спёкся весь и ни УЗО ни автомат не отреагировали. Для сравнения: на заводе в трубе откусаны провода и небольшого сечения (4х16 Ал), но не зная этой неисправности был поднят рубильник. Вставки 250 А сгорели мгновенно. На ВЛ также при большой протяжённости линии при КЗ в конце ВЛ успевает расплавиться АС-50 прежде чем перегорает вставка 150 А (вставка или автомат на 250 А выдерживает пока не выгорит выводная клемма).
Наша служба и опасна и трудна...

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Не сработал узо и автомат

Сообщение slavapril » 29 июн 2013, 16:27

Zhelezyaka писал(а):
По-видимому дело здесь в большой протяжённости линии


Верная мысль. В этом случае подбор АВ расчет ведут так, чтобы автомат имел минимальное время отключения в случае КЗ на конце защищаемой цепи. Т.е. рассчитывают минимальный ток КЗ между двумя фазами и между фазой и нулем.
Возможно, когда-то меняли АВ на кране, а возможно и кабель. Поэтому номинальный условный ток короткого замыкания АВ стал не верным.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Не сработал узо и автомат

Сообщение Anatoliy » 29 июн 2013, 17:53

Добавлю к вышесказанному.
1. Ток короткого замыкания не достиг значения тока мгновенного расцепителя.
2. Нет селективности между Автоматом крана и ВРУ
3. Номинал автомата не верно выбран с учетом нагрузки и пусковых токов.
4. Небыли произведены лабораторные испытания, в частности замер петли фазы ноль. ( по этим данным легко можно было определится с велечиной тока короткого замыкания)
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Не сработал узо и автомат

Сообщение nikola » 30 июн 2013, 10:05

ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.
Для трехжильного, в воздухе Ток 260 Ампер - сечение токопроводящей жилы 120 мм кв.
В этом случае кабель не сгорит. Но сработает ли автомат на 250А - это зависит от общего сопротивления всей линии, которое можно узнать замером петли фаза-ноль.

Чуствуете разницу:- 120 А - 260 А; 35 мм кв - 120 мм кв; ВА-100 А - ВА-250 А.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы от чайников»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей