Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Tanyzzza
Участник
Участник

Re: Схема однолинейная. Есть ли ошибка?

Сообщение Tanyzzza » 14 сен 2011, 17:07

Уважаемый, sergey_sav, можно я Вам на почту (напишите адрес) скину этот файл со схемой, а вы мне подрисуете как правильно кабели входят и выходят.....у меня путаница в голове((( разводку тоже мне делать и без проверяющих(((
Кс для плиты - честно признаюсь, содрала с другой схемы, сейчас смотрю - согласно СП надо брать Кс=1.
Ру=46кВт
по СП табл. 6.2 Кс=0,55 => Рр=25,3кВт I=44.6A

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Схема однолинейная. Есть ли ошибка?

Сообщение Объявления » 14 сен 2011, 17:07

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.

Сообщение sergey_sav » 14 сен 2011, 18:01

Можете просто залить схему (*.dwg) на любой файлообменник (например, народ.ру), что бы не перегружать форум. А тут выложить ссылку на файл. Кому не влом, посмотрят.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.

Сообщение Василич » 14 сен 2011, 19:13

С точки зрения монтажника:
во вводном щите/щите учета стоит установить изолированные шины, а от них гибким проводом типа ПВ-3 подключить автомат и счетчик, а от счетчика на выходные шины (все равно пломбировать весь щит), - 16,0 мм2 можно выгнуть и завести в автомат, но при этом в клемме возникает столь большое усилие, что легко сломать автомат;
в распредщите та же история - шит очевидно 3ряда по 18 модулей - ну и как подсоединить гребенки между собой и счетчику? - есть конечно способы, но с точки зрения эксплуатационника щит маловат, слишком плотная набивка, а при профилактических испытаниях найти жилы одного кабеля практически не возможно (петля фаза-ноль; металлическая связь, к примеру);
Номиналы автоматов и диф.автоматов на мой взгляд завышены как минимум на ступень, т.е вместо 20А/0,03А стоит поставить 16А/0,03А иначе ток срабатывания расцепителя может оказаться недостаточным.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.

Сообщение Василич » 14 сен 2011, 19:24

Кстати, в новом каталоге ИЭК есть ШРН-В для этажных щитов, можно вообще использовать ЩУРН -ЗО
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.

Сообщение Anatoliy » 14 сен 2011, 22:06

добавлю к вышесказаному.
1. Наружное освещение-- смотрите ПУЭ
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
2. Электроснабжение котельни нужно ставить генератор,
3. Не указан ввод с ВЛ или КЛ
4. Нет обозначения проводников N и РЕ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей