Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
KemJok
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Сообщение KemJok » 01 апр 2010, 14:08

Нет еще, не определились.
Я где-то читал, что сейчас рекомендуют делать TN-S.
Может посоветуете - какие плюсы/минусы у разных систем?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Сообщение Объявления » 01 апр 2010, 14:08

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 01 апр 2010, 15:51

Если в частном доме не возможно обеспечить необходимую безопасность при питании TN-С-S, то допустимо применение ТТ.
TN-S можно обеспечить только при условии прокладки кабеля прямо от ТП.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
KemJok
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Сообщение KemJok » 02 апр 2010, 17:01

ПУЭ п.7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Если я правильно понял ПУЭ, то отдельный контур заземления делать даже не рекомендуют - на заземляющий контакт нужно заводить тот же нейтральный провод (только от щитка тянуть его).
Я конечно не спец, но хотел бы сделать СВОЙ отдельный контур заземления, т.е. систему ТТ.
Где написано, что допустимо применять систему ТТ и в каких случаях?
Не будут ли у меня постоянно срабатывать УЗО? Посоветуйте пожалуйста.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 02 апр 2010, 17:47

Просто почитайте...
"Внедрение сетей типа «ТТ»: технические и нормативные предпосылки"
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
KemJok
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Сообщение KemJok » 19 май 2010, 17:51

Согласовали вот такую схему.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

В ТУ написали:
"Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках заявителя должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ п.1.7, 7.1".
Вот тут я не совсем понимаю как необходимо выполнить заземление электроустановок. Будьте добры объясните пожалуйста.
Надо ли делать искуственный контур заземления - вбивать колья, использовать трубу скважины и т.д. или нужно просто использовать в качестве заземляющего провода нулевой провод 4-х проводной линии?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 19 май 2010, 18:26

Да нужно делать дополнительное заземление. Вбивать трубы соединять их между собой полосой и сваривать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
KemJok
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Сообщение KemJok » 19 май 2010, 18:33

Спасибо за ответ.
Но тогда это будет система ТТ ? Или, как требуют ПУЭ - TN-C-S ?
Я видимо не понимаю... TN-C-S - это использование нулевого проводника в качестве защитного? Ведь так?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 19 май 2010, 19:00

Если не будите 4 провод соединять с вашим контуром то будет ТТ.
Если соедените ваш контур с 4 проводом то будет TN-C-S
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Tanyzzza
Участник
Участник

схема однолинейная в жилом доме

Сообщение Tanyzzza » 02 июн 2011, 16:39

Добрый день, всем! -):
нарисовала схему квартирного щита, (просьба указать на недочеты)........теперь думаю, над схемой ВРУ. Заказчик хочет чтоб в лифтовом холле на этажах размещались по 2 ЩК на 4 квартиры (по 8 квартир на этаже), типа этого

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Поскажите как должна выглядеть схема ВРУ? на каждом этаже (9шт.) надо предусматривать ЩО, ЩАО, ЩС???.....ведь освещение всех лестничных клеток составляет 2кВт и аварийное 1,4кВт, можно ли это запитать от силового щита 1-го этажа?
Вложения
31.05.11-Model.pdf
схема квартирного щита
(133.99 КБ) 86 скачиваний
31.05.11-Model.pdf
схема квартирного щита
(133.99 КБ) 86 скачиваний

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: схема однолинейная в жилом доме

Сообщение sergey_sav » 02 июн 2011, 17:27

Tanyzzza писал(а):
чтоб в лифтовом холле на этажах размещались по 2 ЩК на 4 квартиры (по 8 квартир на этаже)
Может не ЩК, а ЩЭ? Кстати, есть ЩЭ на 8 квартир, но тут всё определяется проектным решением. Например, если два стояка на подъед, тогда два ЩЭ на этаже.
Поскажите как должна выглядеть схема ВРУ?
Как любая принципиальная схема щита, только большая.
надо предусматривать ЩО, ЩАО, ЩС???
Нет необходимости. Линии питания рабочего освещения, аварийного освещения - раздельные и идут непосредственно с ВРУ (ГРЩ) здания. Особое требования к кабелям линии аварийного освещения (нг-FRLS)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость