Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
KemJok
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Сообщение KemJok » 26 мар 2010, 22:17

Что такое - проект на ввод?

заземление.
Сечение вводного кабеля.
Номинал вводных автоматов. и.т.д

Про заземление у меня вопросов нет - приходилось заниматься.
Сечение вводного кабеля - 16мм2
Номинал вводных автоматов я указал на схеме.

что еще может понадобиться?[/quote]

Сообщение Похожие темы » 26 мар 2010, 22:17

Посмотрите здесь:
Однолинейная схема ЩС. Ошибки?
Однолинейная схема щита спецтоков
Оцените схему
Вот оцените мои старания
Оцените проект на электричество в квартире
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сообщение Объявления » 26 мар 2010, 22:17

Аватара пользователя
KemJok
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Сообщение KemJok » 26 мар 2010, 22:25

Сергей, спасибо за конкретику.
т.е. всего то и надо схему для энергосбыта?
Монтирую я все это в щиток или в два лучше?
Опечатывать щиток - обязательное требование или достаточно опломбирования счетчика?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 26 мар 2010, 22:56

Лучше монтировать в два щита. имхо
1. Бокс с вводным автоматом и шиной повторного заземления. автомат с возможностью опломбировки.
2. Собственно щит. С опломбировкой накладной панели, закрывающей счётчик и все элементы, расположенные до него.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
KemJok
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Сообщение KemJok » 27 мар 2010, 08:22

Спасибо!
Требование ТУ
3.1.8. Счетчик разместить в шкафу учета, который должен иметь окно для снятия показаний с электрического счетчика и возможность опломбирования дверцы;

Сергей, по п.1 - что за автомат с возможностью пломбировки и зачем?
по п.2 - действительно! Ведь нужно пломбировать накалдную панель, чтоб исключить доступ к монтажу (возможность хищения), а не сам шкаф.
Еще раз спасибо! И может Вы подскажете (укажите) шкаф с возможностью пломбировки панели (такие выпускаются?) или как допустимо опломбировать панель, если нет специальных устройств?

Аватара пользователя
KemJok
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Сообщение KemJok » 27 мар 2010, 08:22

Требование ТУ п.3.1.8 видимо нужно оспорить?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 27 мар 2010, 13:08

Попробуем по частям...
И может Вы подскажете (укажите) шкаф с возможностью пломбировки панели (такие выпускаются?) или как допустимо опломбировать панель, если нет специальных устройств?

Изображение
Если не предусмотрено изготовителем, то можно предусмотреть отверстие в фальшпанеле и в крепёжном винте под леску.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 27 мар 2010, 13:38

по п.1 - что за автомат с возможностью пломбировки и зачем?
Водной автомат на фасаде здания в герметичном боксе. В этом же боксе можно установить и ОПН.

Пример ввода
Вложения
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста. - Ввод.jpg
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста. - Ввод.jpg (88.56 КБ) 5451 просмотр
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста. - Ввод.jpg
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста. - Ввод.jpg
(88.56 КБ) 5451 просмотр
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сообщение Anatoliy » 27 мар 2010, 16:47

2 sergey_sav
С простите что инвентировал ваше вложение.
Удобней читать.
Еще раз мои -):
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 27 мар 2010, 17:33

При инвертировании цвет шин изменился, поэтому оставил на чёрном...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 27 мар 2010, 17:41

можно так...
Вложения
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста. - vvod2.jpg
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста. - vvod2.jpg (50.72 КБ) 3383 просмотра
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста. - vvod2.jpg
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста. - vvod2.jpg
(50.72 КБ) 3383 просмотра
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей