Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение Anatoliy » 25 мар 2010, 13:16

Светильники ДРЛ наверное стоят. А пусковой ток вы учитываете. он равен 2,1-2,5
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.



Avselectro

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение Похожие темы » 25 мар 2010, 13:16

Посмотрите здесь:
Уличное освещение
Уличное освещение от сотового телефона
Вопросы и ответы по электрике
ВсеИнструменты
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение sergey_sav » 25 мар 2010, 13:56

Какие светильники и лампы?
Какой кабель и автомат?
ЗЫ. Капс отожмите.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение Объявления » 25 мар 2010, 13:56

Отключить рекламу X
Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение Василич » 25 мар 2010, 14:18

Прозвоните изоляцию + верховой осмотр светильников, особенно тех, где повреждены или отсутствуют рассеиватели (стекла)
На улице весна - гололед - отложения льда в патроне - при розогреве тает и к.з.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение sergey_sav » 26 мар 2010, 01:14

Тогда или кабель в земле слегка умер, или бяку искать в светильниках, что не трудно, ибо место утечки греться должно "не по децки"
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение sergey_sav » 26 мар 2010, 12:10

прозвонить это дело или замерить сопротивление как нибудь можно?
Мегером можно проверить линию, визуально и мегером - светильники.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
qanesha
Russia
Стажёр
Стажёр

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение qanesha » 30 мар 2011, 12:41

лучше методом исключения проверить всю линию

Нет аватара
skvorez
Заглянувший

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение skvorez » 06 сен 2013, 15:09

отключайте светильники по одному и будет вам счастье

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Выбивает автомат - уличное освещение

Сообщение nikola » 06 сен 2013, 18:04

Ничего отключать не надо. Берете токоизмерительные клещи и меряете ток.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Сварочное оборудование

Рекомендуем

 Лучшие предложения »


Вернуться в «Общие темы по электрике»

  • Смотрите также

Это интересно

Лидеры продаж


Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-8000(U) Энергия Hybrid-8000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора с плавной регулировкой напряжения и расширенным диапазоном входных напряжений, отличные характеристики и много новых функций. Идеально для коттеджа и дачи.

Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000 Штиль ИнСтаб IS1000
Стабилизатор напряжения


Инверторный стабилизатор напряжения с широким диапазоном напряжений, обладающий высокой точностью, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения. Для защиты ответственного оборудования.

Инвертор Энергия ИБП Гарант-1000 Энергия ИБП Гарант-1000
Инвертор


ИБП используется для защиты газовых котлов, автоматики распашных, откатных и подъёмных ворот, а так же для бесперебойного питания в случаях отключения электричества. Идеально для коттеджа и дачи.

Перейти в интернет-магазин электрооборудования «Electric House»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей