Сечения кабеля для компрессора

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сечения кабеля для компрессора

Сообщение Anatoliy » 15 мар 2010, 15:19

Компрессора обычно на производствах имеют свойства часто пускаться,
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Сечения кабеля для компрессора

Сообщение Объявления » 15 мар 2010, 15:19

Нет аватара
Крыс
Автор темы
Новенький

Сечения кабеля для компрессора

Сообщение Крыс » 15 мар 2010, 15:19

А по поводу второй задачи: общая электрическая мощность максимальная P=19,2 кВт, I=30,4 А, три фазы (это свет и нагревательные элементы). Достаточно ли вводного кабеля 5х4 мм2.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Сечения кабеля для компрессора

Сообщение Anatoliy » 15 мар 2010, 15:22

А вот здесь ставьте 6.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Сечения кабеля для компрессора

Сообщение yura » 15 мар 2010, 15:59

На форуме есть програма Электрик скачайте задайте свои данные длина кабеля мощность потери и т.д. и она вам все пощитает даже какие автоматы ставить если режим работы продолжительный за пусковой ток забудте.Кстати я поставил ваши данные в програму она посчитала 22,2 киловата (10 метров 10 квадрат медь)42,16 ампера 380 V автомат 50А (УЗО 62А) это при продолжительном режиме работы.
Это при потерях 1% что конечно с большим запасом.

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Сечения кабеля для компрессора

Сообщение yura » 15 мар 2010, 16:31

ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
доброго! у вас срасчетами чтото не так-при22квт не будет 37 а

И я про это подумал мой первый учитель говорил чтобы узнать ток если эл. двиг. 660 вольт умножай его киловаты на 1 если 380 то на 2 сильно не когда не ошибешься.Если нечего делать считай по формулам.Если мощность ( напряжение 380 ) умножить на 2,1 это будет теплвая зашита.

Нет аватара
Крыс
Автор темы
Новенький

Сечения кабеля для компрессора

Сообщение Крыс » 15 мар 2010, 16:51

Всем огромное спасибо :))mega

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.