Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #91 миш » 07 мар 2010, 19:20

я не встревал в этот пост но мне так показалась вчера что человека нет проблем он просто решил попутать названия . во первых заземление на профель это страно и не понятно. во вторых я не понял то-ли у него вышибает узо то-ли он просто интерисуется будет оно вышибать или нет. потом есть оскарбления а есть смешок и это разные вещи.это так работает узо в сети тт.
Вложения
Как использовать защитные контакты розетки - узо.gif
Как использовать защитные контакты розетки - узо.gif (9.05 КБ) 2586 просмотров
Как использовать защитные контакты розетки - узо.gif
Как использовать защитные контакты розетки - узо.gif
(9.05 КБ) 2586 просмотров

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #92 elhouse » 14 мар 2010, 10:27

Вот его сообщение на другом форуме - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Там ему ответили тоже самое.
Тупит конкретно.
Но там он уже электриков дразнить не стал.

Аватара пользователя
igori11
Стажёр
Стажёр

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #93 igori11 » 13 мар 2011, 22:37

почитал, повеселился. бывают же люди
П.С. сравнение этого случая с тем где соляру лили в бензиновый мотор 100% !!!

Нет аватара
lutecio
Участник
Участник

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #94 lutecio » 15 янв 2013, 20:16

Подключать защитные контакты розеток к профилю потолка нельзя.
Если Вы хотите из 2-х проводной системы сделать 3-проводную, то нужно:
1. от этажного щита завести в квартиру защитный заземляющий проводник.
(если считаете, что на этажном щите есть потенциал, то тащите проводник от вводного устройства дома)
2. в квартире установить клеммник защитного заземления.
3. от этого клеммника отдельными проводами выполнить подводку к каждой розетке, ванне, электроплите, и металлическому профилю потолка (ко всему, что хотите заземлить).

Важно: нельзя подключать розетки друг за дружкой шлейфом - к каждому потребителю должен подходить отдельный проводник от клеммника заземления.

Если надумаете делать свой контур заземления, то его все равно придется соединять в этажном щите с рабочим нулем вашей квартиры. Подключать контур заземления напрямую к розеткам нельзя. Обычно контур заземления подключают в своем квартирном щите к рабочему нулю до вводного автомата.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #95 sergey_sav » 15 янв 2013, 22:27

lutecio писал(а):
Важно: нельзя подключать розетки друг за дружкой шлейфом - к каждому потребителю должен подходить отдельный проводник от клеммника заземления.

Запрет существует однозначный только для шлейфового соединения светильников.
Но даже соблюдая нормативные требования и в отношении розеток, нет необходимости вести защитные проводники к розеткам от клемм заземления, если под ними подразумевается шинка в щитке...
Соединение защитного проводника к механизму розетки допускается делать ответвлением от РЕ проводника групповой линии.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
lutecio
Участник
Участник

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #96 lutecio » 15 янв 2013, 23:29

sergey_sav писал(а):
Запрет существует однозначный только для шлейфового соединения светильников

ПУЭ п.7.1.36 "Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим."

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #97 sergey_sav » 16 янв 2013, 00:14

И к чему эта цитата из ПУЭ? Какое отношение имеет жирный текст к сказанному ранее?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
lutecio
Участник
Участник

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #98 lutecio » 16 янв 2013, 17:04

sergey_sav писал(а):
Запрет существует однозначный только для шлейфового соединения светильников.

У нас электроинспекция Ростехнадзора если находит шлейфование всегда в замечаниях приводит этот пункт ПУЭ. В их трактовке он звучит следующим образом:
"Не допускается объединение нулевых рабочих проводников различных групповых линий.
Не допускается объединение нулевых защитных проводников различных групповых линий".
В данном случае неважно линии это освещения, розеточные или силовые.
sergey_sav писал(а):
Соединение защитного проводника к механизму розетки допускается делать ответвлением от РЕ проводника групповой линии

Согласен. Но от разветвительной коробки к каждой розетке должен подходить отдельный проводник.
У нас с 1997 года Электроинспекция заставляет делать именно так.
В крайнем случае разрешают установить в углублении розетки дополнительные клеммники и с них развести дополнительные розетки.
Правда последнее время контроль со стороны Ростехнадзора снизился, так как не нужно получать акт допуска электроустановок до 100 кВт.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #99 sergey_sav » 16 янв 2013, 17:29

lutecio писал(а):
В их трактовке он звучит следующим образом:
"Не допускается объединение нулевых рабочих проводников...
Абсолютно безграмотная привязка этого пункта ПУЭ к шлейфовому соединению, как не имеющая ни малейшего отношения к нему.
Стоит посмотреть на п. 1.7.144. и не повторять чужих ошибок.

Ко второй части поста претензий нет, ибо так оно и делается: либо от распаячной коробки к каждой розетке своя трёхпроводная линия, либо линия к группе розеток, соединённых шлейфом, кроме защитного проводника (который как раз за механизмом или в отдельной коробке разветвляется на каждую розетку)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба

Как использовать защитные контакты розетки

Сообщение #100 Morigan » 16 янв 2013, 17:40

А мне, кажется, вы оба говорите об одном и том же. {!}

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Пожертвовать Отключить рекламу

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы от чайников»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения