Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Djintos
Участник
Участник

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Djintos » 02 мар 2010, 10:18

При прокладке кабеля в земле, ток 230А (150кВт)
Для меди при длине 72м - 70мм2
Для алюминия - 95мм2

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Объявления » 02 мар 2010, 10:18

Нет аватара
Dmitry
Автор темы
Участник
Участник

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Dmitry » 02 мар 2010, 10:23

а в коробе для меди?
у меня ведь и короб и земля

Аватара пользователя
Djintos
Участник
Участник

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Djintos » 02 мар 2010, 10:39

При прокладке кабеля в коробах лотках, ток 230А (150кВт)
Для меди при длине 2м - 120мм2.

Нет аватара
Dmitry
Автор темы
Участник
Участник

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Dmitry » 02 мар 2010, 10:41

вы советуете в траншее перейти с 70 на 120?

Аватара пользователя
Djintos
Участник
Участник

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Djintos » 02 мар 2010, 10:47

Dmitry, Anatoliy вам правильно написал лишняя муфта это не есть хорошо. Если не прав поправте растет сечения кабеля производится с учетом способа прокладки основной магистрали,а ввод в здание он и в африке ввод.

Нет аватара
Dmitry
Автор темы
Участник
Участник

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Dmitry » 02 мар 2010, 10:50

ясно, спасибо

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Anatoliy » 02 мар 2010, 10:51

2 Dmitry
Кабель расчитывайте не по Р-расчетному , а по Р-установочной.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Dmitry
Автор темы
Участник
Участник

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Dmitry » 02 мар 2010, 10:53

в смысле без учета Кс?
По установочной 70й тоже проходит при прокладке в земле.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Anatoliy » 02 мар 2010, 10:56

70 кВт на три фазы
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Сообщение Anatoliy » 02 мар 2010, 10:58

Какая у вас установочная мощность, общая
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей