Оплавились все ограничители мощности PF-16

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Anatoliy » 28 фев 2010, 13:17

Видимо был плохой контакт на подсоединении. По внешнему виду можно посмотреть где был максимальный нагрев, там и не было качественного контакта, что и привело к нагреву.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Похожие темы » 28 фев 2010, 13:17

Посмотрите здесь:
Ограничители мощности
Ограничитель мощности.
Ограничение мощности
Расчёт мощности
Не хватает мощности в сети
Вопросы и ответы по электрике

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Объявления » 28 фев 2010, 13:17


Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Anatoliy » 28 фев 2010, 13:57

2 Djintos.
Уж больно шибкое расстояние до PF-16, от вводного автомата., что бы он стал причиной плавления корпуса PF-16.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Anatoliy » 28 фев 2010, 15:22

Да же если вы и включили что то мощное, то есть мощность которая превышала установленное ограничение, то почему оно не сработало.
Оно то и предназначено для того что бы при увеличении мощности до 6кВт, оно просто и тупо должно отключить вас от потребления. Если произошло КЗ то снова оно должнол просто и тупо отключить вас от потребления.
Если ваша мощность находилась в норме потребления, а контакты были плохо поджаты, или был броак оборудования ограничитиля то причем здесь ВЫ. -:
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Anatoliy » 28 фев 2010, 15:49

Если у вас стоят ДИФ асвтомат на вводе, то по превышению тока указаного на ДИФ автомате он должен сработать. Так же он сработает и при коротком замыкании.
Пусть магазин меняет. А нет если у вас сохранился чек покупки, говорите им на прямую, вызываю эксперта за 1000 баксов и подаю в суд, мне все равно расходы ваши. -:
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Anatoliy » 28 фев 2010, 16:05

Да я бы поставил его на входе. Так как ограничитель мощности ОМ-630
просто отключает вас на время А потом снова включается. А вот PF перегорает и вам нужно вызывать электрика что бы заменить вставку.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение миш » 28 фев 2010, 17:06

пример по поводу отгорания три вставки в щс одна колодка выгорела причем вставка целая . потребляемый ток стояка , 9 этажей, составляет 70-80 А .контакты протянуты полностью . кто может сказать причину выгорания .
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Anatoliy » 28 фев 2010, 23:37

Миш прости но не совсем понятен текст.
ЩС-щиток силовой?
Колодка - какая?
Вставка- что за вставка?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Russia
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 фев 2010, 23:51

вопрос насчет плавких вставок-почему всё еще пользуются ими ,когда есть автоматы?
Монтаж электропроводки
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение миш » 01 мар 2010, 19:17

Плавкая вставка ППН 33 100/100А габарит 00.держателем к ППН-33.шкафы распределительные силовые ШРС . Anatoliy так может понятней извени за невнятность.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Автор темы
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Сообщение Anatoliy » 01 мар 2010, 19:23

Миш выгорели губки или под болтовым соединением кабеля.
Вложения
Предохранители серии ППН ТУ3424.doc
(136.5 КБ) 160 скачиваний
Предохранители серии ППН ТУ3424.doc
(136.5 КБ) 160 скачиваний